水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 4953|回复: 13

反渗透ORP值为-500正常吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-10 13:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂反渗透前ORP表示数为-500mv,且反渗透前未加次氯酸钠那,而加了亚硫酸氢钠。这样是不是对反渗透膜会造成损害!
发表于 2012-7-10 15:47:57 | 显示全部楼层
那么前端有没有杀菌处理?
加亚硫酸氢钠的作用是为了去除余氯,如果加多了亚硫酸氢钠时间长了会滋生硫化菌
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-11 13:23:16 | 显示全部楼层
没加次氯酸钠,厂家说加亚硫酸氢纳没坏处!增加硫化菌,怎么能查出来,做COD是不是可以。

[ 本帖最后由 yanming1557 于 2012-7-11 13:25 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-11 13:44:07 | 显示全部楼层
难道原水没有杀菌?
通过COD测不出来,再说RO产水COD本身就很低了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-11 16:44:35 | 显示全部楼层
这个设备厂家真牛,兄弟,你们的设备要小心了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-16 21:15:31 | 显示全部楼层
就问题回答:不会对反渗透膜造成危害,亚硫酸氢钠的达到一定浓度,本身可以起到杀菌作用。至于你们那边的杀菌处理是否合理,还需进一步检测或调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 15:31:27 | 显示全部楼层
ORP是氧化还原电位,氧化性越强,其值越向正向增长;还原性越强,其值越向负向降低。
通常是用次氯酸钠对前处理杀菌,前处理后用亚硫酸氢钠除氯,从而保护膜。
不用次氯酸钠杀菌,而用亚硫酸氢钠?长见识了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 20:11:16 | 显示全部楼层
膜的使用寿命会下降很多的,除非是你的orp表不准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 10:44:08 | 显示全部楼层
应该不会有影响的,湿膜就是用SBS保存的。主要还是看你水源和预处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 12:16:24 | 显示全部楼层
6楼说的对,针对水质,即使厂家增加还原剂量也无可厚非,可以起到抑菌作用,但也要检测下硫化细菌的,一旦爆发,膜的产水性能非常难以恢复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-13 10:03:05 | 显示全部楼层

继续关注

我也有类似的困扰,我的设备加入非氧化性杀菌剂,未加入亚硫酸氢钠,水中含有100~200ppm的硫离子,氧化还原电位在-320mv左右,不知这样对RO膜是否有影响。请大家多多指教。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-13 15:12:02 | 显示全部楼层
既然有非氧化杀菌剂,细菌滋生这方面不会有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 08:20:21 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

应该问题不大,放心,保持正常周期的杀菌频次
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 14:54:18 | 显示全部楼层
一般的工程基本是前加次氯酸钠,后加亚硫酸氢钠。如果只加亚硫酸氢钠对系统只有好处,没有坏处。放心好了,一般所说的硫化均也不可能,因为所加的量很小,对这类细菌基本忽略不计。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2025-1-31 17:13 , Processed in 0.048079 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表