[其他类] 电缆选型如何确定?

[复制链接]
发表于 2012-6-16 06:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:知道机电设备的功率,如何进行电缆选型?
比如电机功率是30千瓦,80千瓦,动力电缆和控制电缆如何选型?相关的计算公式依据什么?
还是有固定的表格套用?
谢谢。
发表于 2012-6-16 15:31:58 | 显示全部楼层
电的懂得不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-23 17:28:53 | 显示全部楼层
电缆选型参照标准
参考一:

三相380V7.5KW的电机的额定电流大约是15A左右,1.5平方毫米的铜线的明装最大电流是22A,离电源有二十米,不用考虑压降了。所以1.5平方的线就够了,如果穿管就用2平方或者2.5平方都行。
塑料点线电流对照表,(2000年电工手册)
线截面积   明装
2
根穿管
3
根穿管
4
根穿管    护套2    护套3

1.5平方
22
18
16
15
18

12


2平方
26
20
17
16
20
14


2.5平方
30
26
25
23
22
19


4平方
40
38
30
25
33
25


6平方
50
44
41

37
41
31



环境温度为35时。
以上不考虑频繁启动和经济电流密度的情况,如果一二分钟启动一次的话,就要用4平方的铜线,不是频繁启动,或防爆要求的, 2.5平方的铜线就足够了。铝线一般降低一档使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-23 17:29:12 | 显示全部楼层
电流=功率÷电压
导线线径的计算公式如下
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:
I——导线中通过的最大电流(A
L——导线的长度(MU`——充许的电源降(V
S——导线的截面积(MM2
说明:
1U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-23 17:29:28 | 显示全部楼层
参考二:
绝缘导线载流量估算
  
  铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系  
  
  截面:1
1.5 2.5 4
6
10 16
25
35
50
70
95 
120
  倍数:9
9

9

8
7
6
5

4
3.5
3

3
2.5
2.5
  电流:9
14
23
32 48 60 90
100 123
150 210 238
300
  
  估算口诀:
  
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  
  说明:
  
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
  
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-23 17:30:16 | 显示全部楼层
小方帮忙编辑一下:有点乱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-23 18:21:18 | 显示全部楼层
我没这个版的权限,没法给你编辑,这边表格都不好发啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 20:27:42 | 显示全部楼层
国标的电缆,1平方2千瓦左右,考虑安全些,可以再降低些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 12:23:03 | 显示全部楼层
嗯,过来学习了学习,发现里面很多高手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 15:45:07 | 显示全部楼层
学习了 电方面的知识太贫乏了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-29 11:55:55 | 显示全部楼层
有电缆选型计算软件的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2025-2-6 17:42 , Processed in 0.063175 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表