[讨论贴] 反渗透产水SS是否能检测得出?

[复制链接]
发表于 2012-2-25 17:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知有人检测过反渗透产水的SS没有?
根据SS的定义:“水质中悬浮物指水样通过孔径为0.45μm的滤膜截留在滤膜上并于103~105℃ 烘干至恒重的固体物质。”理论上反渗透产水SS是检测不出的,要是能测出SS说明什么?(刨除取样因素)
 
发表于 2012-2-25 20:30:53 | 显示全部楼层
如果RO掺水还能检测出明显的SS值,那这个RO系统就比较失败了。一般是检测SDI等
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-25 23:04:29 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

问题是测了两次SS都在1左右,怀疑是取样瓶有污染。
SDI一直在测,RO进水就已经小于3了,出水倒没测过,你这么一问我倒要测一下,只是测量压力不好保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 10:55:06 | 显示全部楼层
你去测进水的SS吧  反渗透测进出水的电导率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 19:46:05 | 显示全部楼层
不会测出SS
如果有就有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-10 11:10:05 | 显示全部楼层
反渗透出水要是还有SS的话,就说明你取水瓶没洗干净,还有一般RO产水的检测也只是做做电导,TDS也可以测下,SDI的话就没有必要测那么多次,SDI测的是RO的进水,一般只要超滤膜没漏,水质没有发生明显变化的话就可以不用测,一般超滤的出水SDI就在3以下,除非超滤漏了才会出现超过3。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-10 11:23:30 | 显示全部楼层

回复 6楼 的帖子

超滤出水SDI波动加大,1-4之间
水质波动对SDI影响未必有这么大吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-1 14:08:15 | 显示全部楼层

回复 7楼 的帖子

超滤出水一般都是100% SDI小于3.如果出现SDI<4,可以直接去找超滤厂家算账了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-2 16:45:35 | 显示全部楼层
测一下系统的脱盐率和产水量吧,如果脱盐率没有问题,那就是取样问题,如果脱盐率很低,产水量较高,估计就是系统故障,可能是密封性有问题,或者是膜有问题

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-2 22:07:06 | 显示全部楼层
原帖由 小牛 于 2012-5-1 14:08 发表
超滤出水一般都是100% SDI小于3.如果出现SDI

我认为有些大于4的值是人为误差,不过膜厂家给的保证也是小于4
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-2 22:07:54 | 显示全部楼层
原帖由 whyyxwq 于 2012-5-2 16:45 发表
测一下系统的脱盐率和产水量吧,如果脱盐率没有问题,那就是取样问题,如果脱盐率很低,产水量较高,估计就是系统故障,可能是密封性有问题,或者是膜有问题

初步判断是取样瓶