大家讨论下双膜法深度处理后的浓水怎么处理???
发表于 2011-9-5 09:17:50 | 显示全部楼层
用高级氧化处理吧,fenton、臭氧等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 09:50:02 | 显示全部楼层
更多污废水处理技术、膜法水处理技术、印染废水处理、电镀废水处理、污泥处理技术以及国家水处理工程师认证。与专家、学者、总工面对面交流。
关于水处理师技术培训
为深入贯彻国务院近日颁布实施的《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》和人力资源和社会保障部《关于进一步做好职业培训工作的意见》的文件精神,并根据环保部、建设部、工信部等业务主管部门关于加强专业人才技能培养的指导精神,人保部CETTIC职业技能开发中心、国家水处理师职业培训基地、北京中环建业技术推广中心联合行业权威机构全国正式开展“高级水处理师职业技能培训认证”项目。
该项目已被纳入人力资源和社会保障部CETTIC职业培训项目当中,是水处理行业首次推出的大型专业培训课程,学员可在短时间内系统全面的掌握水处理知识和高级水处理技术工艺,在水处理与环保领域快速成长并实现自身价值。考试合格者,将颁发人力资源和社会保障部职业证书。本项目的实施,对完善行业管理,促进行业发展都具有重大意义。
联系方式
国家水处理师职业培训基地项目管理办公室
联 系 人:王老师  
电    话:010-51651268
传    真:010-51652034
网    站:www.shuipeixun.com(按住CTRL键并点击网址可直接访问)
邮    箱:cwta@wateralliance.org.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 14:05:56 | 显示全部楼层
就是一级反渗透的浓水我们以前都是排到污水处理那边絮凝,沉淀,常规处理因为量不大。
如果量大的话就要单独处理了处理方法大概就是软化,絮凝,沉淀,如cod高就氧化,想回用就进超滤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 15:52:27 | 显示全部楼层
要是能与大量污水混合进入污水处理系统最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 09:07:01 | 显示全部楼层
从二沉出得水,经过RO膜的浓缩后的水,一般来讲这部分水的可生化性已经极低,再进行生化的可能性不大,除非像5楼的斑竹所说,能与大量的污水混合进入污水处理系统(但要保证这个系统不是0排放系统),除却这个方法若要降低COD以达到相应的排放标准,就需要采取其他物理化学方法了,所以投资和运行成本就很关键了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 14:33:39 | 显示全部楼层
浓水可以去沉淀池前端,重新再进行絮凝过滤处理了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 13:21:48 | 显示全部楼层
我觉得ro浓水已经没有多大的处理价值了,倒是以前用它作为溶剂来配pam和pac,加到混凝池中,能省不少自来水,另外我们这冲厕浇花的水也用的ro浓水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-4 08:23:26 | 显示全部楼层
那要是RO浓水每天达到几百几千方 这些水都去哪里,另外RO浓水一般是进水浓度的3-4倍左右,若进水COD是60左右,RO浓水可就达到240左右了,不能排放,若回到前端进行处理,短时间是没什么问题,若长时间运行,系统的盐分会积累,若积累到一定程度会对整个系统产生不利的影响