变频给水增压稳压设备总说明:
  八、运行控制全过程
  根据计算求得消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力通过计算所选项定的报导压水罐规格及a b 值,求得P2,并设定
  Ps1=P2+(0.02~0.03)
  Ps2=Ps1+(0.05+0.06)
  平时管道系统如有渗漏等到*压情况,控制稳压水泵不断补水稳压,在Ps1、Ps2(启动、停止)反覆运行。一旦有火情,管道系统大量缺水,造成Ps1压力下降(Ps1→Ps2),降至P2时,发出报警信号,立 即启动消防泵(手动或自动启动由设计人确定),消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转手动恢复“设备”的控制功能。
  九、“设备”分类
  根据“设备”设置位置分:上置式(用I表示)和下置式(用II表示);
  根据气压罐设置方式分:立式(用L表示)和卧式(用W表示);
  根据设备所供消防给水系统分:消火栓给水系(用X表示) 自动喷水灭火系统(用Z表示)消火栓及自动喷水消防给水合用系统(用XZ表示)。
  十、“设备”型号标记
  示例:①ZW(L)—I—X—10—0.16
  ②ZW(W)—II—X—C
  十一、P1的计算:
  P1指消防给水系统最不利点消火栓或自动喷水头所需的消防压力,是本“设备”运行的最低工作压力, 是选用本设备应掌握的基础数据。
  1、本“设备”设在底层从水池吸水时,消火栓系统计算公式:
  P1=H1+H2+H3+H4(mH2O);
  H1—自水池最低水位至最不利点消火栓的几何高度(mH2O);
  H2—管道系统的沿程和局部压力损失之和(mH2O);
  H3—水龙带及消火栓本身的压力损失(mH2O);
  H4—水枪喷身充实水柱长度所需压力(mH2O);
  2、“设备”设在高位水箱间从不箱自灌吸水,且最不利点消火栓低于“设备”时,消火栓系统计算公式
  P1=H3+H4(mH2O)
  3、本“设备”设在底层从水池吸水时,自动喷水灭火系统计算公式:
  P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)
  ∑H—自动喷水管道至最不利点喷头的沿程和局部压力损失之和(mH2O);
  HO—最不利点喷头的工作压力(mH2O)
  Hr—报警阀的局部水头损失(mH2O)
  Z—最不利点喷头与水池最低水位(或供水干管)之间的几何高度(mH2O)
  4、本“设备”设在高位水箱间从水箱自灌吸水,且最不利点喷头低于设备时,自动喷水系统计算公式:
  P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)
  5、当气压水罐与水泵分别设置在其它场所时,则P1应另行计算。