水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 5101|回复: 20

[求助贴] 膜池SV30突然升高

[复制链接]
发表于 2010-5-21 11:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在检测膜池和好氧池的SV30,比较正常,均在30%以下,前天膜池的SV30突然升高至48,昨天为35,好氧池正常。但今天刚测的好氧池SV30也提高了 到30左右,膜池还没来得及测。这两天浙江的气温在20~24左右。处理的水是公司的生活用水,包括食堂的。想做镜检刚巧碰到显微镜坏了。
另外,想做SVI ,正常膜池里的SVI一般是多少呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:53:24 | 显示全部楼层
补充:下午测了当天的SVI,氧化池657.69ml/g; 均质膜池439.189ml/g;复合膜池989.068ml/g(污泥未回流),420.92ml/g(污泥回流后)。污泥回流时长12小时,回流至氧化池。超级不正常。COD浓度平局每天70mg/l左右。ph值正常
发表于 2010-5-24 10:18:09 | 显示全部楼层
这SVI值也太高了吧,能跟我说你你是怎么算得么。
PH正常是否可以考虑减少曝气量,加大污泥回流,另外是否发生了丝状菌膨胀呢?
对污水了解不深,期待高手~~
 楼主| 发表于 2010-5-24 11:30:45 | 显示全部楼层
SV30的测算方法:取100ml泥水混合液在100ml量筒中沉降30min,泥水分界面即为结果。
MLSS的测算方法:将上述沉降后的混合液(100ml),用105℃下哄过2h的定性滤纸过滤,将滤纸及滤得的污泥一起在105℃下烘2h。测重。将得到的污泥净重比上100ml体积,最后得结果。
SVI:SV30 / MLSS

例:SV30在100ml中度数为22。那么换算成1000ml量筒中值为220.
       MLSS=(m1-m0)/0.1=(0.7603-0.7258)/0.1=345mg/L
       SVI=SV30 / MLSS=220 / 0.345=657.7

以上即为我的计算过程,例子的数据是氧化池的数据。
发表于 2010-5-24 15:38:45 | 显示全部楼层
你算的没错,但是怎么会这么高呀,而且还是好氧池里的
发表于 2010-5-24 16:06:13 | 显示全部楼层
原帖由 sissishaw 于 2010-5-24 11:30 发表
SV30的测算方法:取100ml泥水混合液在100ml量筒中沉降30min,泥水分界面即为结果。
MLSS的测算方法:将上述沉降后的混合液(100ml),用105℃下哄过2h的定性滤纸过滤,将滤纸及滤得的污泥一起在105℃下烘2h。测重。 ...

我终于懂了,你的SVI的算法是错误的。
污泥沉降比(SV30)是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的百分体积,这里SV30的值与你用100ml还是1000ml的量筒是没有关系的,它是一个百分比值,而不是你在量筒上的读数。所以,你在100ml量筒里测得是22,其实是22%,在1000ml量筒里也该是22%。实际上一般用100ml两桶来测量SV30的值导致计算出现相差10倍的情况。所以我们要理解概念自己推倒公式。。。
SVI指曝气池混合液经30min静沉后, 1g干污泥所占的容积(以mL计), 即: SVI=混合液30min静沉后污泥容积(mL)/污泥干重(g) ,即SVI=SV30/MLSS。单位是g/ml,但一般情况下不写。

[ 本帖最后由 bjtutxf 于 2010-5-24 16:26 编辑 ]
发表于 2010-5-24 16:12:49 | 显示全部楼层
所以你好氧池的SVI应该是65.77,稍微偏小但在SVI正常范围之内。
发表于 2010-5-24 16:18:46 | 显示全部楼层
同时在测定sv30过程中,还要观察沉降速率、污泥外观、泥水界面是否清晰、上层液是否有悬浮物等情况,这些表观情况对于判断的了解运行状态是很有用的。建议楼主可以再测一次仔细观察污泥沉降的过程发上来供大家一起学习。
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:29:39 | 显示全部楼层
原帖由 T_water 于 2010-5-24 16:06 发表

我终于懂了,你的SVI的算法是错误的。
污泥沉降比(SV30)是指曝气池混合液在量筒静止沉降30min后污泥所占的百分体积,这里SV30的值与你用100ml还是1000ml的量筒是没有关系的,它是一个百分比值,而不是你在量筒上 ...



我按照定义上的来测,而且SV30还有个单位,是ml/L。所以才会有上面的结果。我也是很迷惑的 到底这个SV30有没有单位
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:37:34 | 显示全部楼层
原帖由 duanxiaowei 于 2010-5-24 15:38 发表
你算的没错,但是怎么会这么高呀,而且还是好氧池里的




一般来说膜池的mlss不应该这么低的……
 楼主| 发表于 2010-5-24 18:24:59 | 显示全部楼层



这是氧化池泥水混合液30分钟沉降后的照片,上清液中很多极细小的蓄体。SV30测出来大概22。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?会员注册

x
发表于 2010-5-25 10:17:43 | 显示全部楼层
我刚仔细看下。。SV30是22%没错,但是你的SVI值结果是对的。。。汗一个~
从絮体来看,压密性不是很好,颜色偏淡。MLSS过低SVI过大有发生污泥膨胀之嫌。
不甚了解期待高人~~
 楼主| 发表于 2010-5-25 15:10:33 | 显示全部楼层

今天取的膜池中的泥水混合液,静置3小时后,污泥全部上浮,该池昨天未回流污泥时池内SVI为1364ml/g。仔细观察泥中有很多很多的细小气泡。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?会员注册

x
发表于 2010-5-25 16:29:18 | 显示全部楼层
靠。你这是污泥膨胀无疑!!!
发表于 2010-5-25 20:48:57 | 显示全部楼层
我觉得可能是两个原因 1个可能能是我们培养期间全是微生物 没有污泥 所有微生物都在水里分散 每一个团聚体(楼主说他们是采用进口的菌种培养的) 另外可能真的是污泥泥龄太长 需要排泥  不知道是否对 请高手指教