[求助贴] 关于循环水中大量添加次氯酸钠却一直测定数值在0.1PPM以下的情况

[复制链接]
发表于 2010-3-13 08:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一循环水系统,在大量添加次氯酸钠(纯成分大概在5ppm)的情况下,测定余氯值却一直在0.1ppm以下,水中有少许青苔,不知道这是什么情况造成的,在运行了4个月之后,系统碳钢大量腐蚀,但余氯仍小于0.1ppm,是否由于系统中的微生物抗氧化性太强造成的?真的有这种微生物么...在此向各位前辈请教~~望传道授业解惑!
发表于 2010-3-20 00:20:19 | 显示全部楼层
余氯小于0.1ppm就是基本测不出,可能水中氨氮或有机物太高消耗过多的次氯酸钠,建议配合使用非氧化性杀菌剂去除青苔。
发表于 2010-3-29 08:38:23 | 显示全部楼层
不知道你是什么系统,个人认为你可以查一下系统中是否有其它还原性物质进入,导致次氯酸钠被消耗掉了,还有就是你次氯酸钠是怎么投加的,一天加几次
发表于 2010-4-11 11:32:27 | 显示全部楼层
循环水中有还原性物质消耗了氯
发表于 2010-6-5 12:50:11 | 显示全部楼层
水中还原性物质太多。
发表于 2010-6-9 18:04:48 | 显示全部楼层
觉得应该加非氧化杀菌剂,看看效果
发表于 2010-8-24 09:40:24 | 显示全部楼层
取水样测试一下,是否含有还原性物质,如果有建议使用非氧化杀菌剂(十二烷基二甲基苄基氯化铵1227和异噻唑啉酮等),如果没有,测试一下次氯酸钠的浓度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-26 15:20:18 | 显示全部楼层
我建议。1.首先看看余氯检测仪是不是有故障。
        2.检测人员操作是否正确。
        3.所加药品是否保质保量。
        4.检测一下氨,和COD 来判断是不是还原性的物质太多了。
        5.更换成二氧化氯试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-4 20:52:09 | 显示全部楼层
真的可能
水中还原性物质太多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-21 14:19:40 | 显示全部楼层
那系统中的氯根浓度是多少?如果浓度比根据浓缩倍数计算的多,那肯定是别系统中的还原性物质消耗了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-4 08:37:40 | 显示全部楼层
建议检查系统   另外应该是 非氧化性和氧化性交替使用 不要产生抗药性
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 16:30:31 | 显示全部楼层
可以测下水中的cod,采用的是何种加氯的方式?检查下氯倒底有没有加进去,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-13 09:19:40 | 显示全部楼层
还原性物质多造成的,可换一种杀菌剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 16:48:32 | 显示全部楼层
技术交流
本群以水处理技术交流和水处理新技术应用的交流平台,认识更多同行的朋友、交更多水处理行业的精英!

[ 本帖最后由 dadaren0 于 2011-12-31 23:52 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 15:06:42 | 显示全部楼层

回复 10楼 的帖子

现在生产次氯酸钠的工艺一般是用烧碱(NaOH)吸收氯气的方法,发生过程中如果烧碱含盐量过高,可能会产生部分CL-,所以简单地分析cL根来判断是否有还原性物质是不是有点片面? 不吝赐教!