[求助贴] 紧急求助RO、EDI出水有类似活性炭粉末问题!

[复制链接]
发表于 2009-10-7 23:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20T/h一级反渗透+EDI系统,刚开始运行一个月左右,发现水中一直有类似活性炭粉末的物质,RO、EDI出水检测均发现此类物质,检查发现RO膜前的精密过滤器滤芯上发现许多这样的物质,个人认为是预处理过程的活性炭或无烟煤粉末造成的,但是比较费解的是为什么RO膜不能截留住呢,特别是EDI。(海德能的80膜)
      急切求助各位高手有没有在实际工程中遇到过这样的问题,如果是活性炭粉末的话,怎么处理,就目前的情况是否可以判定反渗透膜也出问题了?是否还有其他的原因?恳请各位高手赐教,先谢了!
发表于 2009-10-14 11:04:03 | 显示全部楼层
RO膜连盐分都能截留,怎么会透过PAC?是膜装置漏了吧?
发表于 2009-10-14 11:07:22 | 显示全部楼层
建议你找膜厂家技术人员解决问题。应该还在合同技术服务期吧?
 楼主| 发表于 2009-10-14 19:39:32 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

关键现在我们是在找不到原因,以前从来没遇到过
发表于 2009-10-15 14:22:41 | 显示全部楼层
以前碰到过,RO膜被活性炭污染,但是透过去不可能;浓水管与淡水管是不是用钢板隔开的那种?