水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
楼主: water21cn

【专家解疑答惑】第二期供水专家何寿平解答供水技术问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-6 15:04:02 | 显示全部楼层

回复 44楼 的帖子

  50年前中国学校和社会的教育普遍带有“左倾”的理想主义。所以从那个时代走出来的许多人,都树立了一种为“崇高理想社会”奋斗的信念。那时候拜金主义受到严厉地批判,加上自己一直比较“迂腐”,多年来精神因素一直在我心目中占主导地位。
  我是对现实既满足又不满足的人。我满足自己的生存环境和物质条件,即使受到政治运动的冲击,受到不公平地对待,仍然能够“摆正”位置,不计较得失地去做好工作。我对自己的学识和工作永不满足,这样才有前进的动力。从宏观的角度来说我是一个“完美主义者”,不满足自己从事工作的现状,世上既然不可能达到一个十全十美的境界,那么就有我们创造追求的空间。但我又是一个“现实主义者”,前进的道路上千万不能好高骛远,不切实际地幻想一步登天。我们应该任劳任怨地从小事做起,不计较个人得失,从具体工作的需要做起,才能一步一个脚印地求得进步。  
  如果在前进的道路上,精神上的“名”想得多了,物质的“利”考虑多了,则会分散了自己的精力,前进的道路就会出现不必要的“曲折”。
  从实践技术的层面上来说,首先应从事物的宏观入手,要有“大局观”,把握住大的方向,抓住根本的东西,这样就会万变不离其宗。而这里的基础在于我们需要强烈地“求知欲”来支撑,尽量地拓展自己的知识面,“行万里路,读万卷书”的道理就在这里。
  在具体的实践过程中,则应在宏观的指导下,踏踏实实地考虑实际中工作的细节。开始的时候可能想得还不够周全,应多听取各方面的分析意见,不断地积累经验。保持谦虚谨慎、勤奋好学和无私交流的态度是获得知识的重要途径。
  我们从事的是一个阳光产业,有着美妙的发展前景。然而,我们所涉及的领域仍然存在许多未知的东西,需要我们在实践中努力去学习、去挖掘、去创新。应该充分利用现有的工作环境,利用社会信息网络的广泛交流,结合自己工作中的实际问题,勤于学习思考,善于探索分析。“天才出自勤奋”,相信通过努力一定会出成果!
  对于年轻人来讲,更需要坚定自己的信念,丰富自己知识,既然认准了自己的路,有了奋斗的目标,就勇敢地走下去,走得宽阔,走得稳健,走得快乐,走得阳光!

[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-8-6 17:08 编辑 ]
发表于 2009-8-8 10:13:25 | 显示全部楼层

陶瓷膜

不知道您怎么看待陶瓷膜在饮用水处理中的应用。能否有大的前景,其与其他氧化工艺联用的可能性和成本现在能否接受。
发表于 2009-8-8 11:04:27 | 显示全部楼层

回复 47楼 的帖子

  我没有具体用过陶瓷膜,所以以下的回复,只是个人的理解,不一定正确。
  陶瓷膜与同类型的塑料膜比较,它具有承受力强、耐用,对具有化学侵害性的液体和高温液体有更强的耐受能力。其主要缺点是过滤面积填充率低,膜的制造过程复杂,价格昂贵,所以在饮用水行业用得不多。

[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-8-8 11:13 编辑 ]
发表于 2009-8-9 12:26:43 | 显示全部楼层
何前辈:
    看了你的博客了,很厉害,很猛·佩服!!!我才大学本科毕业,进了水厂。有很多问题不懂,等自己理请了思路后,以后多多找您请教。
发表于 2009-8-9 14:47:02 | 显示全部楼层

回复 49楼 的帖子

  欢迎多联系,多交流。我的知识面也很窄,特别是现在的边缘科学很多,都有可能借用到我们的学科中来,所以在与大家的交流过程中,我肯定也会增加不少知识,一起得到提高。

[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-8-9 14:49 编辑 ]
发表于 2009-8-9 19:20:55 | 显示全部楼层
非常感谢何前辈的回复了呀!我一定好好努力,您是我们年轻人的榜样呀!问前辈个白痴问题呀,就是混凝的好坏怎么用肉眼分别呀,就是矾花的好坏?
发表于 2009-8-9 20:30:53 | 显示全部楼层
感谢前辈来此指导。
1、刚才看到一个V型滤池的问题,不得其解?前辈觉得可能是什么原因,难道配水区发生气阻了?该贴地址:http://bbs.h2o-china.com/thread-242107-1-1.html

2、水库水水藻多、锰含量较高,在常规工艺下,如果处理效果最好?

3、加矾点位置到底离澄清池或反应沉淀池多少距离才好呢?是近点好还是远点好,如何计算距离呢?加矾点到池子之间的管道距离停留时间到底考虑多少为好?

3、在水厂里搞管理工作,评高工有难度吗?咱们没有设计院做大量的设计,没有施工单位做大量的工程,我们是普普通通的水厂管理人员。评高工会有问题吗?好像评高工评审人员就看业绩呀。
再次谢谢前辈百忙之中来指导解答。
发表于 2009-8-9 22:35:56 | 显示全部楼层

回复 51楼 的帖子

  肉眼观察矾花,主要是看矾花与水之间的界面是否清晰,如果浑浊发腻,说明反应不充分,或投药量不够,或加得过量了。
  另一个是看形成矾花的颗粒大小如何。颗粒大下沉得快,颗粒小不容易沉淀。
发表于 2009-8-10 08:12:42 | 显示全部楼层

回复 52楼 的帖子

1、刚才看到一个V型滤池的问题,不得其解?前辈觉得可能是什么原因,难道配水区发生气阻了?
  看了帖子上的照片,确实有问题。其他同组的滤池也有同类情况发生吗?还是仅此一只池子?
  在同一个V型滤池内出现两侧反洗不均匀的现象,我估计是一侧出现漏沙了。常年的慢慢漏沙在配水系统内逐步积累,造成底部一侧的阻塞,过水、过气阻力加大,造成反洗时一侧的布气、布水与另一侧产生了差异。以上只是一个猜测,具体情况如何,需要彻底翻砂检查。
  如有条件,请发一个配水系统的剖面图看看,是不是其他问题。

2、水库水水藻多、锰含量较高,在常规工艺下,如何处理效果最好?
  锰含量较高是指处理后的水高,还是原水的锰含量高?这种情况下只能使用铝盐混凝剂,如使用铁盐会增加水中锰的含量。生物滤池或生物固锰除锰技术有一定效果。
  除藻最好在取水口外进行拦截。采用气浮工艺除藻效果较好。微絮凝滤池也是一个可以采用的除藻技术。如有条件,最后一道工序采用膜过滤处理,能比较彻底地解决问题。只是造价高了,运行成本也会有所增加。

3、加矾点位置到底离澄清池或反应沉淀池多少距离才好呢?是近点好还是远点好,如何计算距离呢?加矾点到池子之间的管道距离停留时间到底考虑多少为好?
  澄清池宜在池子附近投加较好。沉淀池要看一级泵站的距离。距离很近,采用水泵吸水口投加混合更充分,效果好。如距离较长,浑水管内流速不超过1m/s,流速太高就没有意义了。可加在一定位置的管道上,以增加絮凝的反应时间,来适当提高絮凝效果。具体的位置可根据管道流速和这段可以替代的絮凝时间来定,一般情况掌握在10分钟以内,还是要看管内流速而定。请多选几个点进行比较,找出最佳的投加点。请注意,不管药剂的投加点选在哪儿,快速混合十分必要,这对絮凝效果会产生较大的影响。

4、在水厂里搞管理工作,评高工有难度吗?咱们没有设计院做大量的设计,没有施工单位做大量的工程,我们是普普通通的水厂管理人员。评高工会有问题吗?好像评高工评审人员就看业绩呀。
  技术管理和运行管理对专业技术的要求很高,不比设计人员要求低。设计还可以套图纸,施工按图纸办。而我们在生产实际中会碰到各种各样的问题,必须要有对事物的深刻理解和丰富的实践经验去分析研究,解决问题。我们的工作中尚有许多待解决的问题,视而不见也就过去了,但静下心来,问题也真多,这就需要我们去发现、去提高,这够我们干上一辈子的了。
  在这个过程中,我们要善于学习,不断研究,勤于思考,及时总结,勇于创新。通过自己的努力,具有了解决生产中“难题”的能力,加上经常动笔,写出有质量有见解的论文发表出来,不愁评不上高工!
  路是自己走出来的,是一步一个脚印走过来的,路在你的前方,相信你在人生的道路上越走越宽广!

[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-8-10 08:45 编辑 ]
发表于 2009-8-10 08:27:50 | 显示全部楼层
非常感谢前辈的解答,学习了。
发表于 2009-8-10 08:36:23 | 显示全部楼层
请问我想把430m3/h机械澄清池的集水方式改成320m3/h机械澄清池的集水方式(标准图集上的样子),对水处理效果会有影响吗?
我的目的主要是去掉中间环形集水槽和总集水槽,他们影响斜管的安装,同时对水处理效果有影响。
前辈如何看呢?
发表于 2009-8-10 08:55:04 | 显示全部楼层

回复 56楼 的帖子

  抱歉,我不清楚这两个池子的集水方式有什么不同,你说的原有的集水槽对水处理效果有影响,表现在哪些方面?
  我认为只要能保证集水的均匀性,采用什么方法都行。请注意,圆形的池子,内圈外圈的面积有大小之分,适当地考虑这个因素,集水的效果可能会更好些。
发表于 2009-8-10 15:24:33 | 显示全部楼层
何前辈:您好。
    向您请教一下关于地上水池设计中要求的,“废水处理池采用C30防水混凝土,抗渗等级S6,垫层采用C15”这句话该怎么理解?抗渗等级S6、S8是怎么定义和要求的?谢谢您
发表于 2009-8-10 17:41:04 | 显示全部楼层

回复 58楼 的帖子

  c15 c20 c30表示的是混凝土的抗压强度,例如C15就代表抗压强度为15MPa 依次类推。
  其配合比是一个动态调整的过程。所用的砂子含泥量多少能影响到你的水泥用量,砂子级配是否合理;你用的石子是河石还是碎石,含泥量多少,级配是连接级配还是单粒级;水泥你使用的是什么牌号,型号是32.5还是42.5的;搅拌采用机械搅拌还是人工搅拌;用水是普通饮用水还是河水、水灰比是多少等等些都影响并决定着水泥的用量。除此之外的因素还有很多,所以,做为工程使用的砼配合比国家要求必须按工地拟使用的实际材料进行试验室试配。
  混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,分为P4、P6、P8、P10、P12五个等级。“P”的表示方法是与国际接轨,而老规范采用的是“S”。
发表于 2009-8-11 11:45:26 | 显示全部楼层
谢谢何前辈的答疑,太感谢你了。