楼主: water21cn

【专家解疑答惑】第二期供水专家何寿平解答供水技术问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-24 09:32:07 | 显示全部楼层

回复 251楼 的帖子

你的进水指标中应该将SS的值纳入啊,真不知你是怎么确定采用气浮工艺的啊?本人认为气浮对BOD的去除会高于COD,呵呵。谢谢。
发表于 2009-11-24 11:11:52 | 显示全部楼层

回复 254楼 的帖子

谢谢何总指导。我厂V型滤池已运行快20年了,确实有点老,但是缺损的沙子每年都会补上。进水4NTU左右,出水要求小于0.2NTU,反洗水剩余浊度小于进水浊度。按您这么分析的话,应该是“冬天水温低了,滤池反洗后,由于水的粘度大了,会影响滤砂下沉稳定的速度”
发表于 2009-11-24 22:36:09 | 显示全部楼层

请问何教授

请问何教授,虑后水加氨会起到哪些作用?请赐教!谢谢!
发表于 2009-11-25 10:14:32 | 显示全部楼层

回复 258楼 的帖子

  一般情况下滤后水应该是加氨与加氯联用。采用氯胺消毒是为了能够较长时间保持管网末梢的余氯。
  氯胺在水中不和酚起作用,不会产生难闻的氯酚味;氯胺不与有机物发生作用,可使余氯维持较长时间。

[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-11-26 14:37 编辑 ]
发表于 2009-11-26 09:59:06 | 显示全部楼层

回复 259楼 的帖子

谢谢何教授!
发表于 2009-11-30 22:38:35 | 显示全部楼层

请教何教授

何教授:您好!您能详细解释一下氯胺消毒的机理吗?谢谢!
发表于 2009-12-1 05:57:10 | 显示全部楼层

回复 261楼 的帖子

  相对液氯消毒,氯胺消毒是通过缓慢释放游离氯进行消毒的,这样可以大大减少三卤甲烷和其他消毒副产物的生成量,消毒效果好、持续时间长.出厂水和管网水的微生物指标可低于国家饮用水卫生规范的最高限制.采用氯胺消毒能够很好地控制氯化消毒副产物的生成量。它作为饮用水消毒的替换方法已在许多给水企业中使用。
  该方法是通过氯和氨的结合,主要生成一氯胺(NH2Cl)。它与水中剩余有机物几乎不发生反应,因而产生的THMs以及其他卤化副产物较低。尽管NH2CL比其他消毒剂的氧化性较低,达到预期微生物控制要求的时间较长,但它在配水管网中的余量更加稳定,持续灭菌时间更长。同时,可减少经加氯处理后水中经常存在的氯代芳烃引起的不良嗅与味(如氯酚)。氯胺在水中衰减慢,分散性好,穿透生物膜能力较强;能很好地控制军团菌的生长。氯胺对管网的腐蚀少于连续氯消毒。氯胺对控制生物膜的形成是较为特出,主要表现在控制生物膜成长的灭菌作用。
发表于 2009-12-1 09:41:37 | 显示全部楼层

回复 262楼 的帖子

谢谢何教授!同时还有一问题得请教您!我们厂现在采用的氯胺消毒还只是实验性阶段,加药装置也比较简易,只用了计量泵直接通过PVC-U管道加入滤后水中,但是在投加过程中出现了爆管现象,三天里面出现了两次,而且都是在距离计量泵一两米的弯头处,请问会是什么原因?
发表于 2009-12-1 11:07:43 | 显示全部楼层

请教蒸发器问题

何教授:您好!我厂加氯设备中用的是W&T50-200型号的蒸发器,由于使用时间较长,外加使用过程中存在一些问题,导致热水箱中下部出现腐蚀破漏。现想通过补修的办法解决此问题,请问何教授有何高见,用什么材料,如何操作能够解决问题?
还有一问题一直不明白,那就是现在我们厂已经开始加氨,加的是氯化铵溶液,在此过程中,出现这样一个现象:加氯化铵的时候,在线余氯监测仪显示的数据基本上在0.02PPM左右,停止加氯化铵时,余氯显示为0.7左右,两情况加氯量是一样的,这现象正常吗?为什么会出现这样的现象?
发表于 2009-12-1 20:51:36 | 显示全部楼层
实践出真知啊!
发表于 2009-12-2 05:49:15 | 显示全部楼层

回复 263楼 的帖子

  天冷了UPVC管发脆,如埋设在地下一般情况下不会出什么问题。
  另外是不是投加点阻力大,引起管内压力升高所致?计量泵是否采用了阻尼装置,以减缓水流脉冲,使输送压力平稳。请检查一下出液的压力状况。
发表于 2009-12-2 10:54:47 | 显示全部楼层

回复 264楼 的帖子

  加氯设备中用的蒸发器,使用时间较长了,个别地方漏了请维修人员修补一下,看看是什么材料加工而成的。能否简单地焊接一下。如果漏点较多,就换个新的吧。
  一般情况下在线余氯监测仪测定的是游离氯,所以对化合氯不敏感。为了提高消毒效果,有单位考虑在出厂总管上投加氨,产生的氯胺在配水管网中的保持量更加稳定。
发表于 2009-12-3 08:59:46 | 显示全部楼层

回复 267楼 的帖子

收到!谢谢!有您这样的专家在真好!
发表于 2009-12-3 10:49:16 | 显示全部楼层

离心风机与罗茨风机的联系与区别

何总,你好。以上问题希望得到答复,谢谢。
发表于 2009-12-3 13:09:51 | 显示全部楼层

回复 268楼 的帖子

  罗茨鼓风和离心风机的区别:
  罗茨鼓风机属于恒流量风机,为容积式风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,输送的风量与转数成比例,其运转噪声较大。我们水厂滤池反洗的设计空气量基本恒定所以多采用罗茨鼓风机。
  离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过工作叶轮,在离心力的作用下进行。工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化。如果负载需要的是恒压效果的情况时可以采用离心风机。
  离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。