目前有一工程,为海边油罐区,消防水量差不多为200l/s,火灾延续时间为6小时,是否需见4000立的水池?若用海水作为消防水,如何解决,请赐教。多谢。
 楼主| 发表于 2004-4-27 07:34:14 | 显示全部楼层
怎么没人响应啊,帮帮我吧。
发表于 2007-6-14 17:20:06 | 显示全部楼层
1.如果不用海水,须至少建200*3600*6/1000=4320方,~5000方的水池。
    2.如果用海水则不用建这么大的。建一个吸水池就可以了,让大海直接和期用水泥管连通,不要忘了加过滤网阿!
      但是海水作消防水有一个比较严重的问题就是海水对管道的腐蚀比较严重,平时泵的启动试验做完以后,要用清水冲洗管道。