这是近年新建的一条输水管线,口径2400,长24公里,设计工作压力(0.4)Mpa,设计泵验压力0.9Mpa,是关系到100余万人安全用水的大口径钢管线; 2005年,该管线一个施工段多次泵验,无法达到设计泵验压力0.9Mpa;该施工段在最下游端,无异常情况下实际工作压力低于0.2Mpa,因供水系统需要,于是就在泵验压力达到0.2Mpa情况下勉强临时通水运行。该管线的临时通水现在已一年半有余,经常有漏水,已有59个接口加上钢板补焊;这个临时通水真是一个高风险的少有动作,一旦遇异常情况,不知会有什么后果,安全供水时时刻刻受威胁。
因该项目负责人推卸责任,至今事故原因未能总结,对该段管线也无法采取有效善后措施,工程自然也至今未能验收。有些老技术人员认为,这是项目负责人为私利作假、强行推行假技术的结果,应总结事故原因,以杜绝后来;有些领导则说,这是24公里中的1公里,23公里是合格的,不能算是大事故;