小水厂的特大问题

[复制链接]
发表于 2007-1-5 14:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我水厂日产6000立方水,自2006年10月16日运行以来,浊度一直不达标(为8)。使用二氧化氯消毒,聚合氯化铝。沉淀池为平流;长60米,宽2米,高2.3米。虹吸过滤池为两格(4米*4米);两层过滤(20厘米的鹅卵石,30厘米的20目石英沙)。沉淀池的出水口2米宽,深0.16米,水的流量为250立方每小时。各位前辈有何高招,请赐教!不胜感激!!!
发表于 2007-1-5 14:15:49 | 显示全部楼层
我看见你在市政给水里发了同样内容的帖子,以后不要重复发了^^
发表于 2007-6-2 12:59:02 | 显示全部楼层
你测定一下沉淀池的流速和滤前水浊度,以及滤池反冲洗情况,做一滤料分析进行综合分析
发表于 2007-6-5 19:07:19 | 显示全部楼层
流速减慢试过没?
发表于 2007-6-12 14:07:15 | 显示全部楼层
沉淀池为平流;长60米,宽2米,而一般的设计长宽比应为4:1,池长一般不超过15米.另外检查一下虹吸过滤池,有没有水短路现象.
发表于 2007-6-12 20:19:40 | 显示全部楼层
你那虹吸滤池应该叫无阀滤池或单阀滤池吧?
    一般的虹吸滤池是由6个以上的分池组成,与无阀滤池和单阀滤池在运行过程中也是有区别的.