请教反渗透问题

[复制链接]
发表于 2014-1-25 16:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些反渗透系统的浓水排放水有很多泡沫,哪位大侠能解释一下这个现象?
谢谢!
发表于 2014-2-1 20:23:46 | 显示全部楼层
进水的PH是否偏低 水中的碳酸盐是否高
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-6 18:20:37 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

pH不低,8左右;浓水有不少碳(氢)酸盐
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 16:06:03 | 显示全部楼层
无色泡沫的话估计是二氧化碳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-31 10:47:58 | 显示全部楼层
耐人思考,收藏了,谢谢。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 23:54:27 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

是开始运行初期还是最后。刚运行是膜元件里面 冲洗出来的物质,正常的,后期应该是气体,初步估计是供水不足引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 23:55:11 | 显示全部楼层

回复 4楼 的帖子

是开始运行初期还是最后。刚运行是膜元件里面 冲洗出来的物质,正常的,后期应该是气体,初步估计是供水不足引起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-18 22:24:36 | 显示全部楼层

回复 7楼 的帖子

运行时一直有;供水不足是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 22:34:39 | 显示全部楼层

回复 8楼 的帖子

你的进水管道是多大??泵的流量和杨程是多少?进水量是多少呢???有这些参数就可以判定了。。