抱歉,现在才答复您。您过奖了,我很多方面需要向同行学习和交流。关于您提到的几个问题,答复如下。
关于污水厂精确曝气,很多时候大家都在不同场合谈,但是最终稳定运行的成功案例好像并不是很多,甚至有些人认为这是一种概念性炒作,之所以出现这种现象和效果,我认为有几个方面原因:①一是目前污水厂自控系统方案设计环节与精确曝气技术要求上存在的脱节问题,就是设计院的自控方案往往采用传统的“DO-阀门开度”调节方式,设计之初没有考虑嵌入精确曝气技术。主要是因为精确曝气技术往往掌握在一些专业公司,业主也往往缺乏这方面的经验或者不想增加这部分投资,因此按常规的曝气控制方式很难稳定地实现精确曝气进而实现节能目的。对于改造项目,在原有系统上嵌入基于精确曝气算法的新的鼓风曝气控制回路,实施起来确实不容易,相反新设计、新建设的污水厂要方便得多,因此我建议要是可能的话,尽量在污水厂设计、设备采购时将精确曝气技术融入,实践证明,这笔投资是划得来的;②二是精确曝气技术要依赖高质量的硬件设备,如空气线性调节阀(如菱形调节阀),高质量的DO仪,增量投资较大,这对于日后改造项目也是一笔不菲的增量投资,这无论是新建或者改造确实都需要斟酌的;③三是精确曝气技术依赖比较可靠的控制算法及软件编程,而目前基于精确曝气的算法和实现方式很多,不同公司的算法也是“各显神通”,甚至“独辟蹊径”,感觉确实有些“眼花缭乱”,实际上这些不同的实施方式基于控制原理方面存在很大差异,因此在实施效果、控制过程稳定性方面肯定不同。目前,污水厂主流的精确曝气系统还是基于生物池DO设定值的精确控制,我们认为这种控制存在非常大的工艺、技术缺欠,因此,我们目前逐渐采用基于NH3-N、NO3-N、TP等在线水质仪表参与过程控制,当然这需要高质量高稳定性的传感器和维护水准,DO作为一个工艺参考指标来考虑;④四是精确曝气系统需要高素质的运营维护,很多污水厂硬件有了,但管理往往跟不上,也是导致精确曝气系统不能实现既定功能的重要原因。因此,真正在某个污水厂实现精确曝气,以上条件缺一不可。
需要说明一点,即使上了精确曝气系统,我们从运营角度,也需要强化运营维护及管理,而不能仅仅单纯依赖自控系统;再先进的控制系统,没有高质量的维护和管理也是不能持久的。因此,真正具有效果的控制系统一定是“自动”和“手动”结合起来的。手动就需要我们的工程师、操作员现场高质量的科学检修、预知维修、维护。
首创爱华最近几年实施的项目,在自控系统设计及采购时,在有些项目上我们已经将精确曝气系统理念融入到全厂自控系统中去,并取得了很好的实施效果。目前我们新实施的项目,在生物池曝气系统的工艺设计,以及曝气系统自动控制系统设计上,细节方面已经按精确曝气的要求来实现。前面讲过,对于新设计项目,按照精确曝气理念来设计比较容易实现,但是对于历史原因,比方说我们TOT收购的早已经运营的污水厂,将常规曝气方式改造为精确曝气技术,实施起来存在不同程度上的难度,这主要取决于原厂的曝气工艺设计,自控系统功能及其完善程度。实现精确曝气,是我们目前和以后相当长一段时期内污水厂运营改造的重点之一。
首创去年在安徽省实施了一个采用精确曝气系统的改造项目,该厂目前已投产的一期工程处理能力12万m3/d,采用A2/O生物脱氮除磷工艺,出水标准执行GB18918-2002的一级B标准,生物池为两点进水A2/O工艺(10%+90%),好氧池设计为三格串联CSTR流态反应池,而不是传统的PF流态廊道。该厂虽然购置了大量在线仪表及自控设备,但大多数设备处于闲置状态,实际控制以人工控制为主。改造前原污水厂自控系统的问题主要有:网络通信故障,数据挂接错误,网络运行不稳定等。在关键设备方面,控制方式落后:进水泵站采用浮球控制,导致一天的启停频繁,达100次/天; 鼓风曝气单元,采用恒量控制,能耗浪费严重,工艺环境波动较大,无法实现节能降耗,这种背景下,首创接收运营后实施了精确曝气及全厂控制系统的改造。改造内容主要内容包含:对自控系统通讯问题进行检修;对重点单元仪表设备进行检修及补充;对原有监控系统进行升级改造;节能降耗进水泵站与鼓风曝气单元的控制改造。在生化单元,对现有的曝气系统进行了改造,新增了核心的精确曝气控制设备,以及6台DO仪,6台气体流量计,更换了电动调节阀等。主要实施方式是对生物池每个好氧分区段进行单独的基于DO设定值的曝气量精确智能控制,使得鼓风机能实时提供生化过程所需的风量,这样就避免了过去的“恒量控制”的能耗浪费的缺欠。根据实施结果来看,效果理想,该厂采用精确曝气及泵站节能改造后,全厂平均节电10%左右(现状水量下每年约节点36.7万元)。根据现状测算,当水质水量进一步增大及二期扩建后,鼓风曝气单元能耗将进一步降低,估算节能比例约为15-20%。
以上情况供参考。
其他朋友的问题,我下周会抽出时间,陆续答复。