发表于 2012-1-16 09:35:43 | 显示全部楼层

回复 3楼 的帖子

你可以用氧化性的  效果比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-27 20:06:12 | 显示全部楼层

请高手指点迷津

最近做循环水浓缩倍率试验,采用△H(KCl-K硬度)<0.2判断是否结垢,但多数数据做出来△H都是负数,按理来说应该在0~0.2之间啊,怎么出现负数呢,化验都是做了平行样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 14:55:31 | 显示全部楼层
这帖子LZ在哪?!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 00:06:50 | 显示全部楼层

结垢急急急

1、我这的情况是清洗预膜之后半个月后板式换热器换热效果明显降低,出水温度由29度升至44度,其他条件均没有改变,该怎么处理?目前PH8.9,总磷 4-5 正磷 0.4一下   铁小于1 钙300左右 碱度 400左右
2、有没有必要对拆开的换热片进行垢分析?
谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 11:06:05 | 显示全部楼层
上海沃图机械,专业生产水处理泵,RO反渗透系统高压泵。美国合资品牌。以卧式离心泵为主。加工精度高,工作效率高,寿命长。节能型(效率比同类产品高出3%-5%)
  欢迎来电咨询:021-37569033转811 QQ:2721265699
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-5 08:58:18 | 显示全部楼层
除尘水系统加碱只是应急,除尘水系统是自稳定系统。正常情况硬度不会上升,一般小于10个mg,通常加入一定量的碱硬度会稳定,不需再加。系统应该维持不排水,少拉泥,多用板框压滤。