污水处理自动化控制的学习方法----写给对自动控制感兴趣的环境工程同仁们

[复制链接]
发表于 2010-2-21 11:26:17 | 显示全部楼层
没币怎么下?
发表于 2010-2-21 14:42:59 | 显示全部楼层
刚参加工作时就有老前辈告诉我:学环境工程的再学些自控知识,学自控的再学些环境工程知识,这样在环保领域就比较吃的开了!
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:02:02 | 显示全部楼层
常用仪表的相关注意事项归纳总结:--电磁流量计
电磁流量计相对注意事项较多,主要有以下几点注意点:
  1.流量计流速过低则测量不准或无法测量。因此要确保流速至少要达到0.3m/s以上如果设计院图纸或设计的管径过大,可能导致流量计内水流流速过低,需向设计院明确提出。也可采用渐缩管缩小管径。
2.一般选用的都是满管型流量计,须特别注意传感器的安装位置,保证满管安装。
3.流量计必须安装在一定长度的直管段上面,最小直管段要求是前5D,后3D。不同品牌流量计要求有一定差距。
4.传感器电缆不得拆卸,流量计井需做好排水措施,避免井水漫过传感器。
5.某些品牌电磁流量计无脉冲信号或脉冲信号无法采集。
6.一般流量计传感器和变送器是一对一进行标定的,因此安装过程中一定要注意变送器和传感器的配对。
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:05:41 | 显示全部楼层
原帖由 dongfang303303 于 2010-2-21 11:26 发表
没币怎么下?

现在下载还是挺贵的,唯一的方法是多发点帖咯{30}
我也想上传些大点的资料,70多M吧,结果传了两次都失败{32} 只好放弃鸟{29}
发表于 2010-3-9 20:43:36 | 显示全部楼层
谢谢LZ的资料
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:31:08 | 显示全部楼层
常用仪表的相关注意事项归纳总结:--空气流量计
污水厂常用的空气流量计主要有涡街流量计和热质量流量计。空气流量计在许多污水厂运行并不正常,常见是数据跳动大,数值不准确,时有时无等。主要原因是该类仪表安装直管段条件要求高(特别是涡街流量计),而设计院经常没有做好相关设计导致问题多多{52}
主要注意事项:
1.直管段----许多设计院设计时没有考虑好鼓风机的直管段设计,既要强制要求测空气流量,但留给你那么点点的直管,空气流量计能装哪里哦{50} 不同品牌不同类型的空气流量计对直管段要求不同,具体需要看选型手册。一般至少要在前10D,后5D以上,如果流量计前后直管段有阀门特别是调节阀那要求会更高{60}
2.流量范围----设计院一般都预留有一定的设计余量,但有些余量也太大了点,所设计的管也太粗了点。流量计都有个测量下限值,管大了,流速慢,所测出来的流量自然是不够准确甚至是时有时无了。
3.要注意所选的流量计是一体式还是分体式的,是四线制还是二线制,安装是法兰安装还是插入式安装等。
4.仪表质量很重要,该类仪表个人建议最好选用好点品牌的{24}
发表于 2010-4-27 18:13:35 | 显示全部楼层
Thanks a lot for your sharing! and wish you can recommend some basic materials for reference.
发表于 2010-5-14 13:34:45 | 显示全部楼层
楼主在很棒。非常支持。
发表于 2010-7-18 15:34:41 | 显示全部楼层
好厉害的楼主 我也是学环境工程的  有机会见了污水处理厂的自控系统 我才明白 我还需要学自控
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-18 21:27:35 | 显示全部楼层
可惜的是,到现在为止好像还没看有哪位水友尝试去学习了。
如果感兴趣的话,最好去尝试,有不懂的就可以提问。很多好的知识不通过提问是很难获得的{60}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-20 13:51:28 | 显示全部楼层
感谢楼主提供资料分享,3个附件下载学习,很长时间不接触自控的东西了,重新熟悉下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-2 17:29:02 | 显示全部楼层
跟着学习了,入行时间短,还是要多向前辈们学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-6 10:48:54 | 显示全部楼层

关于超声波液位计的校正

关于超声波液位计的校正,特别是对于液位差计的校正,很难校正的精准,在一两公分之间的误差就不利于格栅的运行。大家对于格栅的校正有何高招
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-8 19:54:00 | 显示全部楼层
原帖由 冰点儿 于 2010-9-6 10:48 发表
关于超声波液位计的校正,特别是对于液位差计的校正,很难校正的精准,在一两公分之间的误差就不利于格栅的运行。大家对于格栅的校正有何高招

建议液位差设定值最好还是高点这样可以使时间控制为主,液位差控制为辅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-25 16:08:01 | 显示全部楼层
自控的确比较重要,可是大学课程里完全没有!工作了多少要学一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2025-2-1 02:52 , Processed in 0.044365 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表