水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
楼主: water21cn

【专家解疑答惑】第二期供水专家何寿平解答供水技术问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-5 10:10:25 | 显示全部楼层

请假何总

我厂自滤后加氨之后,加氯副产物得到了控制,但新的问题又出现了,那就是氨氮含量有了显著地提高,原先在0.3左右,现在都窜到1.0左右了,这问题该如何处理?还望何总赐教!谢谢!
发表于 2009-12-7 10:50:27 | 显示全部楼层

回复 271楼 的帖子

如果滤后水加氯后,基本上为游离氯,加氨会形成氯胺有好的效果。如滤后水有较多的氨氮,那么水中就会产生化合氯,也应起到一定的效果,所以试试看,少加一点氨如何?
发表于 2009-12-14 15:49:22 | 显示全部楼层

有关盐度废水

求教:DE氧化沟工艺,原生活污水水量20000t/d,进水cod150左右,出水达标。现在有新进污水,水量不大于10000t/d,由于该部分管网有问题,新进污水里混有江水,盐度2左右,这些污水必须混入原管网共同处理,试问可否通过驯化原污泥处理,使混合污水达标排放?此为本人在实际工程中遇到的问题,急需解决,本人想尝试驯化,还忘有过类似经验高手指点一二。顺便说句由于新进管网复杂,管网改造资金量庞大,不能通过改造管网或者阻止进水解决该问题。
发表于 2009-12-14 17:06:51 | 显示全部楼层
个人认为可以通过驯化达到处理要求,但是需要逐步增大含盐水进量,同时应该适当提高污泥浓度和曝气量。建议首先进入3000-50003/d的水,待稳定后在提高至100000m3/d
有个问题,即便是普通污水,从20000m3/d提高到30000m3/d你的池体是否能够承受?水力停留时间是多少?
发表于 2009-12-14 17:07:15 | 显示全部楼层

回复 273楼 的帖子

个人认为可以通过驯化达到处理要求,但是需要逐步增大含盐水进量,同时应该适当提高污泥浓度和曝气量。建议首先进入3000-50003/d的水,待稳定后在提高至100000m3/d
有个问题,即便是普通污水,从20000m3/d提高到30000m3/d你的池体是否能够承受?水力停留时间是多少?
发表于 2009-12-14 17:47:29 | 显示全部楼层
以上三层问题属于污水方面,何总不便作答。请各位水友找到相关帖子发问好得到想要的答案。谢谢。
发表于 2009-12-14 22:59:47 | 显示全部楼层

请教何总!

何总,您好!在我工作中遇到这样一个问题:我厂现在为了检测原水的pH,在原水泵站设点测其原水pH,具体做法是,从吸水机抽水进入一PVC材质的水箱,水箱中的水是动态流动的,问题出现在,我们用的是HACH的pH探头,当探头在水箱中时,显示的数字是5.3左右,但当用一钢制或者塑料杯子从上述水箱盛出一部分水,然后测量,数据显示的是7.5左右,请问何总,此现象可能的原因是什么?应该如何避免?望赐教!谢谢@
发表于 2009-12-15 06:06:56 | 显示全部楼层

回复 276楼 的帖子

因本人没有处理污水方面的经历,所以邀请张博士与网友一起讨论所提的问题。
发表于 2009-12-15 06:13:08 | 显示全部楼层

回复 277楼 的帖子

这个问题我没有碰到过,真说不清原因何在。
    既然在其他稳定流的杯子里测量准确的话,那么在动态的PVC箱子里让其保持很低的流速试试看如何?
    我感到仪器生产厂家的使用说明书内应有阐述。
发表于 2009-12-15 11:53:57 | 显示全部楼层

回复 279楼 的帖子

看来只能找厂家了!谢谢您!
发表于 2009-12-17 09:29:10 | 显示全部楼层

回复 277楼 的帖子

感觉探头在水箱中测试时可能由于混合不均,暂时出现的情况,可以试着将探头远离进水口。
发表于 2009-12-19 15:27:58 | 显示全部楼层
新手弱问:怎么通过看沉淀池矾花效果,判断出混凝剂投加量是少了还是过多了?原水浊度蛮低的,几个NTU,用PAC,沉淀池老是控制不好。这种情况回流混凝池污泥到反应池有用吗?谢谢!!!
发表于 2009-12-20 08:03:11 | 显示全部楼层

回复 282楼 的帖子

  原水浊度低加药后颗粒缺少碰撞机会,絮凝效果是要差些,特别遇到低温时更难处理。总之投药后水不能发“腻”(即相反变得有点浑浊不清),说明药加多了。
  有水厂采取加药微絮凝后直接过滤的办法进行处理。过滤时再适当地加些助凝剂,效果更好。具体投加量请以当地水质试验决定。
  将沉淀污泥均匀回流到絮凝池会提高絮凝效果。如北京有些水厂对机械加速澄清池情有独钟,就是能够充分利用泥渣回流的特点,较好地处理低温低浊水。
发表于 2009-12-25 17:02:19 | 显示全部楼层
何老师您好:
  我想问下目前自来水软化工艺都有哪些,有没有成套的设备,那种好点,贵不贵。我们要用软化过的水来进行洗车的最后一次洗涤。还有我想把洗完车的水先絮凝沉淀再用砂滤池过滤在消毒,这样处理后的水再用来洗车,行吗?可以给点建议吗?谢谢了。
发表于 2009-12-26 06:19:11 | 显示全部楼层

回复 284楼 的帖子

  不知道你那儿洗车用水为什么需要软化?似乎没有这个必要。
  您提到洗车后的水先絮凝沉淀再用砂滤池过滤处理后的水再用来洗车完全可以,不过是否需要消毒可以再商榷。
  水资源紧张的地区早就有规定洗车水必需循环使用。
  处理量不大,市场上应该有专用处理设备购买(上网查查)。如处理水量较多,你所说的工艺就可派上用处了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2024-12-22 09:32 , Processed in 0.042780 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表