楼主: water21cn

【专家解疑答惑】第二期供水专家何寿平解答供水技术问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-13 17:26:51 | 显示全部楼层

回复 238楼 的帖子

  正如ybtinghua网友所说,可能是地下水里铁锰多了,抽出来受到氧化,水会发红发黄。所谓的腥臭味,可能也就是“铁腥气”。
  如是家里用水,可以采用水中投加点混凝剂用棍棒多搅些时间,让其充分氧化,絮凝成“矾花”沉淀处理后使用。
  如单位用水量大的话,可采用喷淋的办法让其充分氧化,再进行砂滤。
发表于 2009-11-14 18:08:15 | 显示全部楼层

回复 237楼 的帖子

地下水,只硬度略超,硝酸盐氮超标。日产水3万吨地下水,一级二段RO,有人做投资1000元/m3,不含占地、厂房和水厂附属设施。
发表于 2009-11-16 14:53:33 | 显示全部楼层

回复 240楼 的帖子

多谢何总的明示,以上结果的得出,应该是您多年的积累啊,真是学者风范!
发表于 2009-11-17 09:32:03 | 显示全部楼层

自来水厂的改造与新建

何总,你好。
请问小城市的自来水厂的升级改造一般采取什么方式啊,其水质要求是否也要符合国家最新标准,什么类型的自来水厂适合升级改造?谢谢。
发表于 2009-11-17 10:50:35 | 显示全部楼层

回复 244楼 的帖子

  国家要求在2012年7月日前所有饮用水水厂(农村供水另有要求)的水质均按新标准要求达标。
  现在看,按规定常规检测的项目,对绝大多数水厂来说应该没有问题。只是少数水厂的耗氧量可能会有点问题,如采取一些处理手段还是能够达标的。
  非常规的检测项目从目前情况看达标的问题不会太大。如果原水水源污染严重的水厂,则应该上深度处理工艺的措施了。
  对小城市来说,只要原水水质没问题,注意净水构筑物运行良好应该行了。
  需要改造的水厂,应该是原水水质有问题和水厂处理工艺存在缺陷,这就需要对症下药了。

[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-11-17 11:53 编辑 ]
发表于 2009-11-17 13:37:37 | 显示全部楼层
前段时间忙,好久没有来何前辈的帖子 里来看了,又来学习充电。
发表于 2009-11-20 10:07:19 | 显示全部楼层

纳滤与反渗透

前面均有预处理,纳滤+反渗透组合为过滤精度递减的组合为常规方法,请问反渗透+纳滤组合应该怎么理解?给水中是否有实例?如果有这种组合,是否应该存在污水工艺中?谢谢。
发表于 2009-11-20 11:03:17 | 显示全部楼层

回复 247楼 的帖子

  过滤精度递减的组合是为了减轻下一级处理的负担。
  给水处理如需要降低硬度、去盐的话,可以采用超滤+反渗透。高雄30万m3/d水厂就是采用超滤(30万m3/d)+反渗透(15万m3/d)的双膜法工艺,超滤水与反渗透水勾兑后出厂,已运行三年多,状况良好。
  污水厂进行中水回用处理时也可以采用这样的工艺。
发表于 2009-11-22 19:56:31 | 显示全部楼层
请教一下何前辈我的电镀废水处理方法到底问题在那里
我现在在一间电镀厂处理重金属废水我的处理方法是这样的先加亚流酸氢钠到含有锌铜镍的废水池加气反应ph是5个然后再和含氰水中和氰水加了烧减漂白粉ph是13个然后沉淀池上面加聚炳烯剂胺沉淀下面有压虑机压泥。检出来的结果是 氨氮300,cod900如何前辈更好的办法吗问题出在那里了
发表于 2009-11-23 06:38:05 | 显示全部楼层

回复 249楼 的帖子

抱歉得很,我没有这方面的经验,恕无法答复。
发表于 2009-11-23 10:51:26 | 显示全部楼层
何前辈:您好!
请问:使用絮凝反应+沉淀+二级气浮+絮凝+沉淀+气浮+厌氧+接触氧化曝气+沉淀+碳虑排放处理含COD9000,BOD4000的工业污水可行吗?絮凝沉淀气浮对BOD的去处效果好还是对COD的去处效果好?谢谢。
发表于 2009-11-23 16:24:13 | 显示全部楼层

关于滤池过滤是否和温度有关的问题

最近我厂的V型滤池洗后立即使用出现滤后水浊度偏高,周期是40小时,没有出滤水排放系统,但是春夏秋三个季度不会出现这样的问题,现在的办法就是洗后静置半小时后使用,浊度变化较小,不影响出厂水浊度。我想知道的就是出现这样的情况是否说明过滤是和温度有关的。希望得到专家及同行指教。
发表于 2009-11-24 04:24:56 | 显示全部楼层

回复 251楼 的帖子

我没有污水处理方面的经验,待我请教污水处理方面的专家,再给您答复。
发表于 2009-11-24 04:52:05 | 显示全部楼层

回复 253楼 的帖子

  不知你厂的V型滤池已运行多少年了?进水浊度与出水浊度是多少?反洗结束时,反洗水的剩余浊度是多少?
  根据我的运行经验,砂滤池正常运行过程中与气温、水温影响不是太大。
  按你所说的反洗后静置半小时后使用,出水浊度变化小了,这可能还是没有办法排除初滤水的关系。待滤床稳定后再出水的水质会转好。冬天水温低,滤池反洗后,由于水的粘度大,会影响滤砂下沉稳定的速度,因而会使初滤水初期的水质偏高。
  另外,我们曾经做过这方面的试验,停止反洗前排出水的剩余浊度应该控制在20NTU以下才好。国外(如日本)很久前就有这样的规定。请检测一下看看如何。
  冲洗结束后静置时间的长短可以做个测试,看一看多少时间内滤池出水浊度能够恢复正常?找出一个最佳值,也许用不着静置半小时。
  有必要的话,也可以检查滤层方面有没有什么原因。

[ 本帖最后由 exp_hsp 于 2009-11-24 11:17 编辑 ]
发表于 2009-11-24 09:24:15 | 显示全部楼层

回复 249楼 的帖子

电镀废水不用生化处理应该很难达标吧,氨氮的去除在你的工艺中似乎没体现啊,如果说你的处理后出水只有氨氮和COD为主要控制指标,重金属能达标的话,可采用生物接触氧化法继续处理最好再加上碳滤池等。你所用的加碱沉金及氧化破氰为传统方法要注意成本控制。谢谢。