 楼主| 发表于 2009-9-22 13:48:29 | 显示全部楼层

回复 165楼 的帖子

私下交流可以发送手机号码等等可以采用短信的方式哦!{60}
另外,何总给您的电话肯定是专家本人的,这点毋庸置疑哦!
发表于 2009-9-22 15:48:22 | 显示全部楼层

回复 165楼 的帖子

王东升老师在中国科学院生态环境中心是汤鸿霄院士的助手,重点负责新型混凝剂的开发、机理及应用研究,是这方面的权威专家。希望你能珍惜这样的机会。
发表于 2009-9-23 11:00:16 | 显示全部楼层

请教何老师

我现在设计的净水厂进水浊度40 采用网格混凝+斜板沉淀+V滤池工艺。请问斜板沉淀池出来的污泥含水率一般为多少,是否需要设置浓缩池
发表于 2009-9-23 11:43:03 | 显示全部楼层
  一般情况下,沉淀池排泥的含固率在0.5%左右,如能达到1%(指开始与结束时的平均值)就不错了。这当然要看排泥周期、排泥历时等因素的影响。如果需要脱水的话,一般要达到3%的含固率才行,所以还是需要设浓缩池。
发表于 2009-9-24 15:26:23 | 显示全部楼层
支持支持再支持。。。
发表于 2009-9-24 15:35:09 | 显示全部楼层
请教何老师
我本人不是环工科毕业,是学机械的,现在已经步入环保行业一年了,在工程部里没有什么具体的事情,但是也是几乎天天驻扎在工地。我现在的状况是对公司做电镀废水的工艺流程很清楚了,但是一些更小的细节,比如说风机的选型我却不是很了解。希望何老师能给我些建议。谢谢!
发表于 2009-9-24 16:53:17 | 显示全部楼层

回复 171楼 的帖子

  不好意思,我没做过污水项目。但我估计应该从风量、风压及周围环境对风机是否有腐蚀等因素考虑吧。一般的设计,可以从从设计手册上去查找,如没有特殊要求设计手册上推荐的数据应该是没有问题的。
  我相信多读些书,多研读参考资料,如有机会考察别人的工程那就更好了,再通过实践检验,经验会越来越丰富,做什么事也就会得心应手了!
发表于 2009-9-24 20:36:56 | 显示全部楼层
原帖由 Jeffson 于 2009-9-12 08:01 发表
何前辈:
      您好,请教一棘手问题,如下:
      某地表水厂,于2002年建成,2006年正式运行,采用的得利满的隔板反应、平流沉淀工艺。原水水质自2002年至2006年期间,发生了一系列变化,达不到地表水的三类水 ...

何老师:
      还有一问题请教:最近对V型滤池补充了均质滤料(约15cm),补充后3天,对滤前水、滤后水浑浊度进行了多次测试,另外对未补充滤料的滤池也进行了测试,发现以下问题:
1、滤池补充了滤料后,截污能力没有得到改善;
2、滤前水浑浊度在3.10NTU左右,滤后水浑浊度在2.40NTU左右,出厂水在1.50NTU左右;
3、出厂水耗氧量也比较高,在4.45mg/L左右,
问题是:滤池的截污能力怎么这样低?下一步如何提高出厂水水质?
不胜感激!谢谢!
发表于 2009-9-24 20:41:47 | 显示全部楼层
4、是否可以使用聚硅硫酸铝这类絮凝剂,效果怎样?
发表于 2009-9-25 05:42:17 | 显示全部楼层

回复 173楼 的帖子

  请你告知以下几个问题:
  沉淀池投加什么混凝剂?
  原水的耗氧量?沉后进滤池前的耗氧量?
  未补充滤料的滤池出水水质测试的情况如何?
  滤池滤速是多少?
  为什么要补充滤料?是发生漏砂了吗?
  滤池反洗后,砂面平整吗?
  原来滤池滤料的级配如何?补充的均质滤料粒径?
发表于 2009-9-27 17:44:09 | 显示全部楼层

如何再生D11树脂

如何操作,是树脂再生效果更好
发表于 2009-9-27 19:35:18 | 显示全部楼层
原帖由 何寿平 于 2009-9-25 05:42 发表
  请你告知以下几个问题:
  沉淀池投加什么混凝剂?
  原水的耗氧量?沉后进滤池前的耗氧量?
  未补充滤料的滤池出水水质测试的情况如何?
  滤池滤速是多少?
  为什么要补充滤料?是发生漏砂了 ...

首先表示对何老师的感谢,且在双节来临之际表示深深的祝福。
1、沉淀池投加的是聚合氯化铝;
2、原水耗氧量基本在7.5--8.2mg/L;
3、未补充滤料的滤池出水水质和补充后基本一致,无明显变化;
4、自运行以来,滤料下降了约15cm,所以补充了两个滤池,做一下测试;
5、滤池滤速这个需要查一查。
谢谢
发表于 2009-9-28 04:10:36 | 显示全部楼层

回复 177楼 的帖子

  还想了解几个问题:
  1、原水的氨氮是多少?
  2、运行了多少时间,滤料下降了约15cm?
  3、反洗周期是多少?
  4、如果其他方面找不出问题,不知道反洗的程序如何?我怀疑会不会产生“气阻”,引起局部穿透?
  确实碰到了难题,不知贵单位在何处,也许直接观察有可能了解更多的情况。不过不一定能解决问题。
  祝节日快乐!
发表于 2009-9-30 08:38:25 | 显示全部楼层
何前辈:
   您好。
   向您请教一下关于水处理过程中,购买粉剂自己配相应的浓度和购买已经配好的水剂两者之间的优劣,还有就是在PAC\PAM里面加破乳剂,而不是单独设置药剂槽加药,这样可行吗?
发表于 2009-9-30 14:20:23 | 显示全部楼层

回复 179楼 的帖子

  购买粉剂自己配相应的浓度和购买已经配好的水剂两者之间的不同在于:
  1、粉剂体积小,运输方便。
  2、水剂与粉剂相比,省却溶解的一道工序。
  3、两者均需再次配置一定浓度的投加药液。
  我没有碰到过在溶解PAC\PAM时加破乳剂的问题,所以回答不了。