请问过滤罐管径如何确定/

[复制链接]
发表于 2005-12-20 14:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理量为18m3/h 反冲量为36m3/h 请问进水 出水 反冲 反排 正排水管定多大合适 我定的是80 80 100 100 80 水管流速有要求吗 谢谢
发表于 2005-12-20 16:02:14 | 显示全部楼层
太大了,一般水在管内流速可以考虑为2米/秒。
 楼主| 发表于 2005-12-21 08:57:55 | 显示全部楼层
我参照的设备实用手册定的
发表于 2005-12-21 11:55:33 | 显示全部楼层
太大,浪费
发表于 2005-12-21 12:13:27 | 显示全部楼层
你听过尽信书不如无书的故事吧?手册上的东西只作参考,在设计设备过程中一定要结合实际,如果手册上的都行了,那还要专业厂家作什么?上面很多东西都一些厂家将自己产品改变后弄上去的(怕别人学到他们的东西)。
 楼主| 发表于 2005-12-21 12:26:14 | 显示全部楼层
谢谢了 新手没经验呀!! 靠各位帮助了
发表于 2005-12-21 12:56:22 | 显示全部楼层
什么太大,根据你说的水量应该没问题,不过最好面板管径统一,均用DN80。不知你用的什么过滤罐呀,反冲水量好像小了些吧。
 楼主| 发表于 2005-12-21 13:05:19 | 显示全部楼层
机械过滤和活性炭过滤 懂过滤罐的设计吗
 楼主| 发表于 2005-12-21 13:42:04 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-12-23 10:54:29 | 显示全部楼层
所谓设计不知是选型,还是制作。如是选型石英砂过滤罐内滤速小于10m/s,活性炭滤速小于12m/s。如是制作如你是北京的我公司可帮你加工,制作并不难,但如果你在市场上采购可能价格会高一些。我并不是想卖你设备,一般我们是生产了在自己工程上使用,所以可能会便宜一些。
 楼主| 发表于 2005-12-23 11:06:41 | 显示全部楼层
你好! 我是新手 不太懂这些 经理让我做设计 然后再联系厂家加工 设备明年才用 能留邮箱吗?再联系!
发表于 2005-12-27 10:59:12 | 显示全部楼层
上面的朋友你好?请问石英砂过滤器内的填料(石英砂)的质量怎么计算?
发表于 2005-12-27 10:59:13 | 显示全部楼层
上面的朋友你好?请问石英砂过滤器内的填料(石英砂)的质量怎么计算?
 楼主| 发表于 2005-12-27 12:34:35 | 显示全部楼层
体积乘以堆密度=质量
发表于 2005-12-27 15:09:12 | 显示全部楼层
我们用的一般按1.6吨/立方米计,但石英砂厂家给你的数值会高一些,我们以前按厂家给的数值采购总是剩很多,现在按这个值计算基本持平。