[求助贴] RO膜基本上5个月就坏一支

[复制链接]
发表于 2012-9-26 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天制水量不超过2m^3,但是源水水质很差,即使在每天反冲洗的情况下,RO膜5个月就电导率上升(4到13),流量下降(6到2)。由于设备没有带在线化学清洗的系统,也没有离线化学清洗的设备,所以一般5个月就只能换新膜。

目前考虑加强预处理,再增加化学清洗,想请教像我们这样的情况,在线化学清洗好还是离线化学清洗好?
另外,重庆有靠谱的做水处理系统的公司不?有推荐的请私信我。这套设备的供应商一支espa4-4040的膜要我们2k5,而且牌子还不固定,我看TB上进口海德能的膜才1k5左右。
先谢了!
发表于 2012-9-26 12:26:20 | 显示全部楼层
RO反冲洗。。。找个懂行的人给你们弄弄吧,都是瞎搞,预处理搞清楚了,RO膜一般在线清洗就能维持,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-26 13:01:50 | 显示全部楼层
RO还反冲洗?5个月换膜成本也太高了,小心被工程公司欺骗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 11:43:23 | 显示全部楼层
ro反洗???
膜损坏是指物理损坏还是膜性能下降?
物理损坏只能换膜了,性能下降的话要看预处理工艺,进水水质,反渗透运行情况的
一般在线清洗就可以恢复膜的性能
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 14:41:57 | 显示全部楼层
原帖由 heishan 于 2012-9-27 11:43 发表
ro反洗???
膜损坏是指物理损坏还是膜性能下降?
物理损坏只能换膜了,性能下降的话要看预处理工艺,进水水质,反渗透运行情况的
一般在线清洗就可以恢复膜的性能

貌似楼主指的是膜通量下降,改改管道,加药剂清洗一下看看吧,同时你的预处理有待加强
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 18:09:34 | 显示全部楼层
楼主需要告知大家工艺流程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 08:38:04 | 显示全部楼层
您表述的不清楚,大家不好做判断。通过您简单的叙述您那里不但预处理有问题RO的设计也应该有问题,应该早改造使系统能够安全的运行,这个我可以,如需要小窗口聊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 14:55:23 | 显示全部楼层
5天就换一次,RO膜成本太高了,如果你们水处理系统供水紧张的话就需要离线清洗了,另外一种方式就是加强预处理,增加在线清洗设备就OK了,可以考虑用UF做RO的预处理,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-29 10:29:54 | 显示全部楼层
电导率上升,流量下降,又是在重庆,估计是有八九十无机盐结垢吧,在泵前加一个阻垢剂看看效果了,一开始加少一点,如果有效果,可以慢慢往上加,直到膜能用到一年也就差不多可以换了,一般系统膜用一年。而且你用的是4040的膜,估计也不会很大吧,用几支啊,将管路改造一下,增加一个清晰水箱和循环水路就可以实现在线清洗了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-20 10:12:59 | 显示全部楼层
同意9楼的观点!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 10:51:54 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

1、2吨每天的系统,估计用1-2支4英寸膜,看开机时间多长
2、产水量下降、产水电导上升,最可能是结垢,你们进水量多少?浓水量多少?回收率多少?有无投加阻垢剂?
3、你们源水的硬度、碱度、PH测过没有?
4、每次换膜时膜上面有什么样的污染物?
5、espa4-4040有假膜,性能不多说,买的时候多注意点