1格栅:采用机械清查
q=11.52L/s 设Q =15L/s 则K =2.0
取设棚前 h=0.2m, v=0.2m/s 用中格栅,栅条,间隙e=20mm,
格栅安装倾角 =60°
栅条的间隙数:n= = 18
栅槽宽度:取栅条宽度 S=0.01m
B=
进水渠道渐宽部分长度:若 B =0.43m, ,进水渠道流速为0.17m/s
L
栅槽与出水渠道连接的渐窄部分长度:
L =
过栅水头损失:栅条矩形截面,取k=3,B=2.42
栅后槽总高度:取栅前渠道超高,
栅前槽高 ,
H=h+h +h =0.2+0.0051+0.15=0.3551m
栅槽总长度:L=L +L +0.2+1.0- =0.15+0.07+0.5+1.0+
每日栅清量:中格栅 W =0.07m /10 m
W= >0.2m /d
B—栅槽宽度,m
s—格条宽度,m
e—栅条间隙,mm
n—格栅间隙数
Q —最大设计流量,m /s
—格栅倾角,度
h—栅前水深,m
v—格栅流速,m/s
h —过栅水头损失,m
h —计算水头损失,m
k—系数
H—栅槽总高度,m
h—栅前水深,m
h —栅前渠道超高,m
L—栅槽总长度,m
H —栅前槽高,m
L —进水渠道渐宽部分长度,m
B —进水渠道宽度,m
—进水渠展开角,度
L —栅槽与出水渠连接渠的渐缩长度,m
W—每日栅渣量,m /d
W —栅渣量,m /d
K —生活污水流量变化系数
2沉沙池:
采用平流沉沙池:主要截流无机颗粒,工作稳定,构造简单,排砂方便
取:Q =15L/S=0.015m /s,v=0.2m/s
池内水停留时间:t=50s 有效水深:h =0.5m
X 为城市生活污水,每10万m 污水含沙量为3 m ,辰砂含水量约60%,容重1.5t/ m
砂斗斗壁倾角60°
水流部分长度L=vt=0.015 50=0.75m
水流段面积 A=
池总宽度
沉砂斗容积
沉砂池总高度 H=h +h +h =0.3+0.5+ h
储砂斗高 h
H=0.3+0.5+0.0183=0.82m
Q —最大设计流量,m /s
L—水流部分长度,m
v—最大速度,m/s
t—最大设计流量时的停留时间,s
A—水流断面积,㎡
B—池总宽度,m
—设计有效水深,m
V—沉砂斗容积,m3
—城市污水沉沙量,
K —流量总变化系数
H—总高度,m
—超高,0.3m
—储砂斗高度,m
3沉淀池:
采用辐流式沉淀池。
双池n=2,表面水力负荷 ,沉淀时用t=1.5h
静水压力法排泥
有效水深
沉淀池总
A—池表面积,㎡
D—池直径,m
n—池数
q —表面水力负荷,
t—沉淀时间,s
H—总高度,m
—保护高,取0.3m
—有效水深,m
—缓冲层高,m
—沉淀池底坡差落,m
—污泥斗高度,m
注:以上计算均来自参考文献[1]
4兼性氧化塘
采用单糖,矩形塘长宽比为2:l到4:1.在设计中可选择3:1。在塘内要设计多个进点。
经过一级处理后废水去除率在30%左右[2],现按25%计算
则进入氧化塘BOD5为:200×(1-25%)=150mg/l;
设计的塘出水BOD5为:100 mg/l。
有马雷-肖修(Marais—Shaw)公式 [3]:
单糖:S=Se/(1+kt)
Se、S—为污水入流和出流时BOD5浓度 mg/l;
t—为水力停留时间 d;
k—反应速率常数 取k=0.273(1/ d);
由以上可得:
100=
t=1.8d 取t=2 d。
由水力停留时间
t= =
V— 塘容积;Q—污水流量;A—塘水域面积;D—为塘水深 取D=1.6m。
可得:
A= = =1250㎡。
由于长宽比选择3:1,
则塘的宽度B= = =20.4m,取为21m
长度L=3B=3×20.4=60.8m,取为61m。
则面积为A=21×61=1281㎡。
BOD5表面负荷率:
ALR= = =120 g/(㎡d)=0.12㎏/(㎡d).
池塘水深
m
池塘宽度
m
池塘长度
m
池域面积
㎡
BOD表面负荷率kg/㎡d
停留时间T
d
1.6
21
61
1281
0.12
2
5人工湿地
湿地床底坡一般取1%—8%,须根据填料性质及湿地尺寸加以确定,对以砾石为填料的湿地床一般可取2%。
本工艺计算取湿地床底坡S=2%
床深D一般须根据所栽种植物的种类及根系的生长深度确定,以保证湿地床中必要的好氧条件。对于芦苇湿地系统处理城市或生活污水时,D一般取0.6-0.7m;而用于较高浓度有机工业废水的处理时,D一般在0.3-0.4m之间。
本工艺为城市生活污水处理取床深D=0.65m[4]。
在人工湿地的设计过程中,需要利用湿地土壤孔隙度,以确定水量、水力停留时间、湿地长宽尺寸等.实际上,孔隙度是根据实际经验加以估计的.美国国家环保局建议,湿地密集植被 区域设计采用的孔隙度为0 65~0 75[5]。
本工艺取孔隙度ε=0.65
湿地水域面积的计算:
英国人 Kitkuth推荐用A=5.2Q(lnC -lnC ) [4]
A—湿地床的表面积㎡;
C ,C —进水、出水BOD5;mg/L;
Q—平均设计流量:m /d;
A=5.2×1000×(ln100-ln25)=7072㎡
. 表面负荷率(ALR)指的是单位面积湿地对特定污染物所能承受的最大负荷.据美国国家环保局资料表面负荷率ALR:计算公式:
A=Q×C /ALR
A为湿地处理面积;Q为湿地进水流量;C 为进水污染物浓度.
ALR= = =14.14g/(㎡d)=0.14㎏/(㎡d).
水力负荷q= = =0.14m/d=14cm/d.
水力停留时间:HRT=ε×V/Q [6]
=
=3d
参考文献:
[1]张自杰编 排水工程 北京 中国建筑工业出版社 1999
[2] 马占青编 水污染控制与废水生物处理 北京:中国水利水电出版社 2003
[3] 周帆 串联兼性氧化塘的k值与马雷-肖修公式 武汉工业大学学报 1990
[4]人工湿地污水处理工艺与设计 城市环境与城市生态 14(1) 20021.2
[5]人工湿地污水处理工艺设计关键及生态学问题 应用生态学报 15(7) 2004.7
[6]人工湿地系统处理污水新模式的探讨 环境科学进展 3(6) 1995.12 |
|