有一套除盐水系统,前不久发现电导率、碱度、硬度等有所上升,电导率在6——7左右,在每根膜出水取样检测电导率不统一,有好几个10——13之间,请问各位有经验的前辈,这种情况应该怎么处理。
发表于 2011-8-18 17:05:46 | 显示全部楼层
是新系统还是老系统啊 如果是新上的反渗透装置  波动应该不会这么大 就算一开始大一点运行一段时间后也会差不多的 如果是老系统就有可能是密封的问题了 相差4-5个电导也不算大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-19 11:14:05 | 显示全部楼层
电导率高的膜分别是膜壳中第几只?如果有条件可以检查下电导率高几只膜的中心管O型密封圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-20 12:26:26 | 显示全部楼层
同意三楼。还得注意膜的排列方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-25 15:29:47 | 显示全部楼层
首先看你检查的是同一段水吗?一段水肯定比2段的好。如果一样就考虑密封圈了。要是旧系统也有肯能膜有问题。(换过旧膜的话)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 08:57:46 | 显示全部楼层
正常可以这样判定:一段电导上升,而二段正常,可能是膜被氧化。如同一段膜壳电导率有偏差,最大的可能是密封圈泄漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-3 14:53:32 | 显示全部楼层
监测电导率高的那几只膜中心管O型密封圈,估计是有轻微串水