[求助贴] 请教一下 ro浓水管渗漏的问题

[复制链接]
发表于 2011-1-6 19:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是废水回收系统,一级ro进水电导率在2000-3000左右 一级ro浓水在5000-6000左右,最近发现一级ro浓水管发生漏水现象 无论是焊接点还是管体都有漏的,都是肉眼看不到的孔。请问各位前辈一下,什么原因?用什么方法能解决了?换管是不可能的,那费用不行,而且问题的原因找不出来,以后一样会漏。请前辈们帮助一下!!!谢谢
 楼主| 发表于 2011-1-6 20:50:57 | 显示全部楼层
没人知道吗 请看到的随便说几句啊 说不定就是这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 08:06:19 | 显示全部楼层
你的RO进水的温度同设备的环境温度是不是相差很大 按常理分析不应该相差很大的 可你说的这个现象很想是温度差的原因
你说的这个现象准确的说是不是应该说是无论是焊口还是管道本体都有水滴(汗滴)。应该不是漏吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 13:42:39 | 显示全部楼层
管体都有水滴,这应该不是漏吧?意见同楼上。是不是最近温度下降,温差的问题啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-10 19:54:10 | 显示全部楼层
回楼上 不是汗滴 因为都往外喷的,就像一个很细小的水柱。。。 不知道什么原因 晕的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 13:45:10 | 显示全部楼层
浓水部分应该是不锈钢材质的吧 检查一下你们买的钢材排除是不是质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-17 08:01:04 | 显示全部楼层
不知道你们选择过酸碱清洗,在那种情况下,如果不锈钢标号不够,很容易造成腐蚀。建议检测一下不锈钢标号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-18 22:17:23 | 显示全部楼层
谢谢各位 我好好检查一下 到底怎么回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-18 22:21:11 | 显示全部楼层
材质是否为真的不锈钢是一种可能
还有就是焊接有问题,有没有充氮焊接呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 14:36:35 | 显示全部楼层
应该是没有充氩,内面没有焊透成型,加上酸碱清洗腐蚀,长时间高压力运行,焊缝就会漏水,管体漏水应该是材质问题,你选用的是不是有缝管,而不是用工业无缝管。有缝管高压力运行,内部焊缝就有可能出现漏水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 14:38:17 | 显示全部楼层
还有就是最好检测一下进水水质中是否含有大量的氯离子,或者水质的腐蚀性是不是很强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-21 16:10:15 | 显示全部楼层
学习学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 15:54:47 | 显示全部楼层
水有腐蚀性,应检测水质。