[讨论贴] 如何防止超滤装置后的反渗透膜不被氧化

[复制链接]
发表于 2010-5-27 08:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,超滤一般会用到加氧化剂杀菌/浸泡,,那么如何防止残留的氧化剂不进入后端工序,怎么避免后面的反渗透膜元件免受氧化剂的氧化呢?
  现在普遍采用加还原剂,而还原剂的具体投加量有没有一个科学的计算公式/就是有现场操作也很难把握的<比如水质、水量的变化>。而新添加的还原剂又会增加RO的进水含盐量,如何解决这个问题呢还请大家畅所欲言,多谢支持。
发表于 2010-5-27 09:38:39 | 显示全部楼层
这里的氧化剂一般指水中的余氯(UF反洗一般是用次氯酸钠),不同材质的RO对余氯的承受能力不同,醋酸纤维材质的最高可以承受1PPM的余氯,复合材质的一般不允许有余氯。
        我们这里采用添加亚硫酸氢钠作为还原剂,添加量可以通过化学公式推到结合现场摸索出来,不是很难。在RO入水端用ORP表在线监测其变化,可以通过监测氧化还原电位的大小确定还原剂添加量是否合适。
        水量的变化可以预先调整,一般我们都要求操作工每班检测一下RO进水余氯(用余氯测试盒)水质波动的话,结合ORP表读数变化很容易调整。
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:14:45 | 显示全部楼层

回复 楼上

我们这里的超滤进水是地表水 UF超滤加次氯酸钠浸泡 一次水滴定法监测测定不出残余氯 可反渗透膜还是被氧化了 反渗透膜全部更换后 现在超滤出水母管新增了ORP表 ORP表显示一直不超过150mv,同时降低了超滤次氯酸钠+碱的浸泡浓度,改后次氯酸钠的浓度为100PPm,这样的条件下操作反渗透膜还会被氧化吗?
发表于 2010-5-27 14:25:01 | 显示全部楼层
RO被氧化。。。
如果你确定原水中不含氧化性的物质,那UF反洗带入的NaCl0就是膜氧化的原因了。
我觉得有几点要注意:
1、你UF的反洗有正冲这个步序么,反洗完正冲可以把残留的NaCl0冲出膜系统。
2、一般而言ORP表应装在还原剂加药点之后,你说装在UF产水母管,个人认为不妥。
3、ORP只能间接表示余氯的含量,PH等的变化对其读数也有影响,需要认真测量水中余氯含量。
4、ORP值:在现场用校核过的ORP表测确保没有含余氯的水,其读数作为设定值,因为读数的延迟性所以适当的调低读数。
希望对楼主有用。
发表于 2010-5-27 14:28:33 | 显示全部楼层
RO被氧化。。。
 楼主| 发表于 2010-6-1 07:46:12 | 显示全部楼层

回复 楼主

您好 朋友
超滤有加药浸泡后有上反洗、下反洗、快冲程序的,只是以前快冲后残留的余氯14ppm左右,现在通过更改调整后快冲结束的残留的余氯在1ppm左右。如果在增加快冲或者反洗时间从分析看效果不是太好,所以就确定了一个最佳快冲时间。
我们的ORP表是装在还原剂之后的,还原剂的加药点在超滤的出水母管上,ORP表也安装在超滤出水的母管上的。
超滤的进水用滴定法/碘量法测不出来余氯的,来水PH变化范围在7-8.2之间。
我发觉ORP表是有延时性的,我们安装的是新表但它反应不是太灵敏,我不知道是不是ORP表都是这样的还是怎么回事啊?
谢谢楼主热情的讲解 非常感谢
发表于 2010-6-3 15:18:16 | 显示全部楼层
经过一个活性炭不行吗,我见到的都经过活性炭过滤
发表于 2010-6-3 17:40:07 | 显示全部楼层
使用ORP表和还原剂加药泵进行联锁控制RO进水余氯还是比较可靠的!关键是给定值的设定。不同地域的设定值是不同的,所以楼上说ORP显示100RO膜还是被氧化了。有个非常简单的办法来测定这个设定值,取一定量的水样,暴晒30min以上,也可边晒边搅动,然后测试水样的ORP值,作为给定值,一般都是比较可靠的!
 楼主| 发表于 2010-6-17 08:32:53 | 显示全部楼层
感谢告知,祝福每一位热心的同行都有好的心情。工作顺利 生活幸福
发表于 2010-6-17 15:27:25 | 显示全部楼层

回复 6楼 的帖子

楼主我觉得这样可能有些不妥,
有些情况下我们是希望UF产水进入UF产水箱时是带一点余氯的
因为UF产水箱极有可能产生微生物的滋长等问题从而成为RO的一个污染源
当UF产水含少量余氯时可以起到杀菌作用避免此问题。
当然这只是理论上的,实际中会有多大影响我也不清楚。强烈建议把还原剂加药口和ORP表装在RO进水端。。。
发表于 2010-6-29 12:02:00 | 显示全部楼层
水中的余氯一般是与水中的ORP成正比的,因此,可以在UF后面安装余氯或者ORP表进行检测水中氧化性物质的量!
测试仪表与还原剂计量泵连动,设定在某一范围内即可!
这是目前通用的方式!
 楼主| 发表于 2010-6-29 15:08:20 | 显示全部楼层
谢谢热心朋友们的回复.祝福每一位都健康、幸福、发财久久。
发表于 2010-6-30 14:33:28 | 显示全部楼层

反渗透膜可能被胶体污染了,如何清洗

小弟有一个工程,每天开机的时候流量还正常,然后随着每个小时流量下降一点,到下午的时候能减少2吨水,阻垢剂正常添加,硬度很小,所以怀疑是被胶体污染了,听听大家的意见