水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
楼主: 环保卫士

循环水

[复制链接]
发表于 2012-1-16 09:35:43 | 显示全部楼层

回复 3楼 的帖子

你可以用氧化性的  效果比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-27 20:06:12 | 显示全部楼层

请高手指点迷津

最近做循环水浓缩倍率试验,采用△H(KCl-K硬度)<0.2判断是否结垢,但多数数据做出来△H都是负数,按理来说应该在0~0.2之间啊,怎么出现负数呢,化验都是做了平行样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 14:55:31 | 显示全部楼层
这帖子LZ在哪?!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-26 00:06:50 | 显示全部楼层

结垢急急急

1、我这的情况是清洗预膜之后半个月后板式换热器换热效果明显降低,出水温度由29度升至44度,其他条件均没有改变,该怎么处理?目前PH8.9,总磷 4-5 正磷 0.4一下   铁小于1 钙300左右 碱度 400左右
2、有没有必要对拆开的换热片进行垢分析?
谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 11:06:05 | 显示全部楼层
上海沃图机械,专业生产水处理泵,RO反渗透系统高压泵。美国合资品牌。以卧式离心泵为主。加工精度高,工作效率高,寿命长。节能型(效率比同类产品高出3%-5%)
  欢迎来电咨询:021-37569033转811 QQ:2721265699
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-5 08:58:18 | 显示全部楼层
除尘水系统加碱只是应急,除尘水系统是自稳定系统。正常情况硬度不会上升,一般小于10个mg,通常加入一定量的碱硬度会稳定,不需再加。系统应该维持不排水,少拉泥,多用板框压滤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

l745011313 该用户已被删除
发表于 2015-1-25 13:18:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2024-11-21 17:08 , Processed in 0.051723 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表