水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 2480|回复: 9

电导率持续上涨

[复制链接]
发表于 2010-1-1 16:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是海德能CPA3 8040反渗透膜,原水电导率330-340之间,SDI=1.99,水质分析:PH 7.6  总硬度200mg/L
总碱度260mg/L  总铁0.06mg/L
阻垢剂用的是清力的
两个月前安装时产水电导率为5,使用一个多月后电导率持续上涨,最高时涨到50多,进水水质基本没有变化。
请问有哪位专家能够为我解决疑惑
发表于 2010-1-7 17:38:34 | 显示全部楼层
请把原水水质及运行状况发到yuanman66@sina.com并留联系方式。
发表于 2010-1-14 12:39:58 | 显示全部楼层
还是二楼说的对。你这问的也太简单了,要问的话就把来龙去脉全讲清楚再问。
发表于 2010-1-15 14:54:00 | 显示全部楼层
先自己检查一下是不是密封出现了问题
发表于 2010-1-16 11:24:19 | 显示全部楼层
可以和我联系
请把原水水质及运行状况发到zhangyuewl@163.com并留联系方式。
发表于 2010-1-16 14:31:43 | 显示全部楼层

有哪位朋友有美国清力和美国纳尔科厂家的联系方式和价格?

由于中水药剂费用比较高,想在此和大家交流.有哪位朋友有美国清力和美国纳尔科厂家的联系方式?
发表于 2010-1-16 22:35:23 | 显示全部楼层
进水是否有杀菌,余氯是否控制好?
密封是否有漏水处?
水温是否有变化?
运行压差是否有变化?
发表于 2010-1-17 09:59:46 | 显示全部楼层
TOMHYAMHYOUZHEWENTI
发表于 2010-1-28 11:25:30 | 显示全部楼层
预处理如何
密封是否有漏水处?
水温是否有变化?
运行压差是否有变化?
很多原因
发表于 2010-6-2 22:33:59 | 显示全部楼层
可能是密封泄漏或膜有轻微损坏了