[求助贴] RO原水经过滤芯式过滤器后SDI反而升高?

[复制链接]
发表于 2009-12-24 16:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司在调试纯水系统,市水经过活性炭塔之后测得SDI为3.6,0.45um孔径膜膜片有点发黑,后经过一个RO原水槽,再经过RO膜前的保安过滤器之后测得SDI大于5,膜片稍微有点发灰色。
由于本人刚工作不久,经验不足,希望各位前辈多多指教,thx
发表于 2009-12-24 22:18:35 | 显示全部楼层
滤芯式过滤器?就是5um的保安过滤器不?
原则上根据要求进膜水SDI一般要《5或者《3
看你的事情 是不是将保安滤芯拆下来清洗看看,再更换上去
发表于 2009-12-25 16:15:04 | 显示全部楼层
测一下原水槽中的细菌含量,是不是被微生物污染了
发表于 2009-12-31 20:24:27 | 显示全部楼层
0.45um孔径膜膜片有点发黑,说明了活性炭塔漏炭了,要搞好活性炭先(市水经过活性炭塔之后测得SDI为3.6太大了),再把0.45um孔径膜更换就行了。
发表于 2010-1-14 14:16:18 | 显示全部楼层
你的保安过滤器有问题
必须要马上解决