生活垃圾渗滤液碟管式反渗透处理设备
1 范围
本标准规定了生活垃圾渗滤液碟管式反渗透处理设备(以下简称设备)的分类与型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于采用碟管式反渗透技术处理生活垃圾渗滤液的水处理设备。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB150 钢制压力容器
GB/T191 包装储运图示标志
GB5750 生活饮用水标准检验方法
GB7251-1997 低压成套开关设备和控制设备
GB9969.1 工业产品使用说明书总则
GB/T19249-2003 反渗透水处理设备
GB16689-1997 生活垃圾填埋场污染控制标准
GB50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50205 钢结构工程施工质量验收规范
GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范
GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
HG20520 玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道设计规定
JB/T5995 工业产品使用说明书机电产品使用说明书编写规定
IEC439 低压成套开关设备和控制设备
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
反渗透膜组件 reverse osmosis membrane module
碟管式反渗透膜组件由碟片式膜片、导流盘、O型橡胶圈、中心拉杆和耐压套筒组成。
3.2
去除率 cleaning efficiency
表明设备对废水某一项指标的去除效率。
3.3
石英砂式过滤器 Sand filter
石英砂式过滤器滤料为石英砂,用来除去原水中悬浮物、胶体、泥砂、铁锈等。
3.4
芯式过滤器 cartridge filter
由过滤精度小于或等于10μm的微滤滤芯构成的过滤器,装在膜柱前,对膜起保护作用。
4 产品分类与型号
4.1 产品分类
设备按操作压力不同,分为以下二类:
91 ----代表设备类型为常规反渗透高浓度废水设备
CJ/T××××-××××
95 ----代表设备类型为高压反渗透高浓度废水设备
4.2 产品型号
4.2.1
产品型号以碟管式反渗透的英文字头DTRO和设备的类别代号、规格代号和控制方式组合而成:
4.2.2 碟管式反渗透膜的型式代号用英文字头表示
DTRO----碟管式膜。
4.2.3 设备的规格代号按设备的处理吨位〔日处理量 (24h25℃水温计以下同) 〕的不同分为以下七类:
1----代表设备日处理量≤22
2----代表设备日处理量≤43
3----代表设备日处理量≤91
5----代表设备日处理量≤156
6----代表设备日处理量≤312
7----代表设备日处理量≤720
8----代表设备日处理量≤960
4.2.4 设备的控制方式代号
1----代表连续半自动系统
2----代表批次全自动系统
3----代表批次半自动系统
5----代表连续全自动系统
4.2.5 型号示例:
DTRO-9155表示:用碟管式反渗透膜构成的连续全自动反渗透水处理设备,最大处理量为156吨。
5 要求
5.1 设备的使用条件
5.1.1 为保护设备正常运行,设备的进水应满足如下要求:
a)淤塞指数SDI 15<20
b)游离余氯: <0.1 mg/L;
c)悬浮物SS<1,500 mg/L;
CJ/T××××-××××
d)化学需氧量COD<30,000 mg/L;
e)氨氮NH3-N<2,500 mg/L
f)根据原水水质,正确设计预处理工艺,选用符合国家及行业标准的预处理设备、管路和阀门,原水水质指标的测定按照相应的国家标准和行业标准进行;
g)根据反渗透膜元件要求合理控制进水的pH值、铁离子、微生物、难溶盐等参数;
5.1.2 操作温度、操作压力:
a)操作温度:温度为影响产水量的主要指标,适用温度4℃~45℃;
b)操作压力:根据工艺要求,一级、二级反渗透操作压力不大于7.5Mpa;高压级反渗透操作压力一般不大于12.0Mpa。
5.1.3 为保护设备正常运行,设备要求供电方式为三相五线制,接地电阻小于4欧姆.
5.2 反渗透高浓度废水处理设备性能指标
a)脱盐率:设备的脱盐率≥98%(用户有特殊要求的除外)
b) 化学需氧量COD去除率≥98%(用户有特殊要求的除外)
c) 氨氮NH3-N≥95%(用户有特殊要求的除外)
d) 原水回收率:
----原水电导率≤1000 时 原水回收率≥90%;
----原水电导率≤ 5000 时 原水回收率≥85%;
----原水电导率≤15000时 原水回收率≥80%;
----原水电导率≤20000时 原水回收率≥75%
原水含盐量更高时,原水回收率按具体设计。
5.3 原材料要求
5.3.1 反渗透膜组件、泵、各种管道、仪表等设备构件,均应符合相应的标准和规范要求;
5.3.2 凡与水接触的部件的材质不能与水产生任何有害物理化学反应,必要时采取适当的防腐及有
效保护措施,不得污染水质,应符合有关安全标准的要求。
高压部分采用316L 材质,公称压力PN100的不锈钢管件和阀门;低压部分采用PN10的UPVC管件或阀门。
低压管路设计压力:PN10;
高压管路设计压力:一级和二级反渗透为PN100;高压反渗透为PN160。
|
|