[求助贴] 反渗透装置出现怪事

[复制链接]
发表于 2009-3-27 10:02:32 | 显示全部楼层
看看活性炭有没有露出,保安过滤器滤芯要更换及时,适当提高进水压力,具体参数可以看膜的参数计算,用pH值10.0,2%三聚磷酸钠溶液,温度40℃清洗,运行期间注意反向冲洗。
发表于 2009-3-30 16:03:28 | 显示全部楼层
你的工艺中活性炭之前的亚硫酸氢钠没必要加,活性炭去除氧化性物质很管用
发表于 2009-4-11 11:02:38 | 显示全部楼层
1 运行了那么长时间了,系统工艺有会有什么问题的,
2 系统清洗后运行正常,RO也没什么问题,那么问题必然出在前处理,
3 检查保安过滤器及活性碳过滤器,可能滋生了微生物,造成膜能量快速下降!
建议活性碳进行再生或更换.
发表于 2009-4-13 10:32:15 | 显示全部楼层
我是来攒小金币的,O(∩_∩)O~
发表于 2009-4-13 21:41:45 | 显示全部楼层
建议在清洗前用碱浸泡一会,然后清洗。估计是微生物污染。
发表于 2009-4-14 10:34:30 | 显示全部楼层
很好很好 很好!!!!!!!!!
发表于 2009-4-14 10:45:41 | 显示全部楼层
此现象最大的可能性是絮凝剂过量造成的膜污堵!我公司就在常州,需要的话,可以进一步交流
发表于 2009-4-14 11:06:33 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

既然用的是软水,为什么还要添加絮凝剂、活性炭过滤器?是否可以尝试取消“絮凝剂”或“活性炭”?或者延长酸碱清洗的浸泡时间。