水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 4335|回复: 11

RO膜问题

[复制链接]
发表于 2007-10-18 18:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的制水机是RO一、二级膜反渗透的,但最近出现了问题,原水电导率为255,制出来的水居然是315。。。。为什么???有何指教,请发E-mail到xqfatboy@tom.com,或直接留言
 楼主| 发表于 2007-10-18 18:19:03 | 显示全部楼层
我们的膜是北京海德能4040
发表于 2007-10-19 11:31:54 | 显示全部楼层
有专家在吗?请来解决一下呀!
发表于 2007-10-25 21:47:48 | 显示全部楼层
我也想知道,顶一下看看有没有人回答!
发表于 2007-11-21 11:16:29 | 显示全部楼层
污染了,也只能这么推断了
发表于 2007-12-25 16:23:51 | 显示全部楼层
应该是电导率仪表出问题了,你们应该按设备厂家的操作规则及时的对仪表进行校准,你们可以用电导率仪先测下产水电导,看看现在真实产水是多少,再根据具体情况看是否需进行清洗
发表于 2008-1-25 10:37:16 | 显示全部楼层
问题怎么解决的?
大家一起学习一下嘛,呵呵
发表于 2008-3-6 15:11:17 | 显示全部楼层
别沉了,大家都来讨论一下!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-7 14:59:25 | 显示全部楼层
对与这种情况:我认为去现场看看才知道问题的根本,膜出现问题跟很多因素都有关系,对于你出现的这种情况,要了解你们的工艺、管道、设备、平时的操作及维护,不过象你说的如果电导表是准的话 这种问题, 就要从进水源、前端预处理、及管道连接上,及RO膜本身上查找原因,如果仅仅是膜出现问题 电导不应该比源水还高那么多!
发表于 2008-9-24 16:57:41 | 显示全部楼层
我也认为是你的ro进水水质考虑的,还有你整套主要设计是否合理还有是否污染决定的,多种因素!需要一一排除1
发表于 2008-9-28 15:21:23 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

赞同,建议查仪表是否失真
发表于 2008-10-28 12:14:03 | 显示全部楼层
我认为两部分考虑吧:
一是仪表是否故障;
二是膜系统内部如管道或者是膜元件本身是否出现破损等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2025-2-2 05:58 , Processed in 0.066539 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表