学校的中水回用,每小时30 t,每天大约600~700左右吧~水源为优质杂排水,处理后主要用于冲厕用水及绿化.不知道有没有做过相关的哦~说说用什么工艺比较好~大体投资有多少呢
        再就是~我看MBBR工艺在才方面不错,但是我只是刚接触,而且国内好象也很少,如果有这方面专家希望指点下,比如曝气量,容积负荷什么的一些参数`~~
        希望大家指点~~
发表于 2006-4-30 11:49:58 | 显示全部楼层
没有必要搞那么复杂,先测一下水源的水质情况,再来决定如何处理,完全有可能仅仅需要过滤和消毒就能解决的,又何必再去用生化处理呢?
发表于 2006-5-15 18:49:34 | 显示全部楼层
用我公司的自动一体化设备,含反应、沉淀、过滤、反冲洗一体。设备含直径3.2米、高6.8米单体设备2件,设备投资38万元。中国轻工业机械总公司合肥新联环保设备公司丁经理0551-5571871 13956057798 XLHB@263.NET
发表于 2006-5-16 11:59:27 | 显示全部楼层
我公司有成套的中水回用设施。是美国生产的,生产厂家生产这种设备已有三十多年的历史,效果非常不错,与国内同等设备比性价比很高。如果感兴趣,请告知联系方式,我们将与您联系!
发表于 2006-5-16 21:01:10 | 显示全部楼层
我们公司的生活污水的回用量和你们的一样大,我们将生活污水先水解酸化、接触氧化、再经过活性碳过滤,或者是生物滤池,但是仅仅通过简单的物化处理能否达到生活杂用水标准很难说啊!
发表于 2006-5-17 22:15:41 | 显示全部楼层
楼主我也正在做中水回用方面的毕业设计和你的课题比较相象,有时间一起讨论吧,我的QQ55537991,MSN jierui99@hotmail.com
发表于 2006-5-18 15:16:30 | 显示全部楼层
1、在处理一般污水的工艺上,再加几道过滤沉淀池;
    2、最后加上消毒设备(建议选用紫外线消毒设备);
    以上处理过后的水就可以回用了。
发表于 2006-5-18 15:30:09 | 显示全部楼层
优质杂排水可以用传统的接触氧化工艺来达标,但MBR节省很多占地和出水水质也理想,也便于管理,建议用新工艺
发表于 2006-5-22 16:40:13 | 显示全部楼层
在优质废水的处理上,没必要考虑太复杂的工艺。只要做好沉淀、污物处理、消毒等简单的自控即可。
发表于 2006-5-22 17:30:24 | 显示全部楼层
关键是你只是作为绿化用水
发表于 2006-5-23 17:06:25 | 显示全部楼层
优质杂排水的本身水质很好,这种“优质”的水质并不适宜用MBR,因为它毕竟是一种活性污泥法,需要提高污泥浓度,初期调试较困难,费用高,相对接触氧化节省占地并不明显
    优质杂排水不建议使用MBR,不要因为是所谓的“新技术”就一味追求
发表于 2006-5-29 13:34:48 | 显示全部楼层
根据《城市污水再生利用 景观用水水质》标准:
     序  号        项    目        观赏性景观环境用水        娱乐性景观环境用水
                    河道类        湖泊类        水景类        河道类        湖泊类        水景类
        1        基本要求        无飘浮物,无令人不愉快的嗅和味
        2        pH值(无量纲)        6~9
        3        五日生化需氧量(BOD5) ≤        10        6        6
        4        悬浮物(SS)    ≤        20        10         
        5        浊度(NTU)    ≤                 5.0
        6        溶解氧    ≥        1.5        2.0
        7        总磷(以P计)  ≤        1.0        0.5        1.0        0.5
        8        总氮    ≤        15
        9        氨氮(以N计)    ≤        5
      10        粪大肠菌群(个/L)   ≤        10 000        2 000        500        不得检出
        1l        余氯      ≥        0.05
        12        色度(度)    ≤        30
        13        石油类    ≤        1.0
        14        阴离子表面活性剂    ≤        0.5
    注1:对于需要通过管道输送再生水的非现场回用情况采用加氯消毒方式;而对于现场回用情况不限制消毒方式。
    注2:若使用未经过除磷脱氮的再生水作为景观环境用水,鼓励使用本标准的各方在回用地点积极探索通过人工培养具有观赏价值水生植物的方法,使景观水体的氮磷满足表1的要求,使再生水中的水生植物有经济合理的出路。
    a“一”表示对此项无要求。
    b 氯接触时间不应低于30min的余氯。对于非加氯消毒方式无此项要求。
   