<P>  a.生水泵启动后,用回流阀开度大小调节生水流量,维持压力为0.55MPa左右,启动凝聚剂加药计量泵,设定加药计量泵行程,根据来水量大小和清水浊度设定加药频率。</P>
<P>  b.调整双介质过滤器流量90m3/h(2套反渗透装置运行为180m3/h),正洗时及时投入还原剂。</P>
<P>  c.投入活性碳过滤器,开出水母管排放总阀冲洗,投加阻垢剂。待出水测试SDI合格。</P>
<P>  d.选择一套与投运的精密过滤器相对应的反渗透装置,(<A href="http://www.guolushui.com/jsgy/">http://www.guolushui.com/jsgy/</A>)确定污染指数≤4(地下水≤3)后,确定在预脱盐半自动组操框中已选过需投用的设备,此时按“SDI合格”反渗透设备启动。系统启动过程中注意随时观察设备阀门开关状态的反馈信号。</P>
<P>  e.保安过滤器投运充水,高压泵出口电动慢开阀打开(电动慢开阀全部打开需40秒)设备进行低压冲洗。</P>
<P>  f.反渗透膜冲洗10~30分钟,关闭出口电动慢开阀,高压泵启动提前10秒出口电动慢开阀开启,浓排门、淡排门关闭,反渗透装置投入运行,高压泵达到额定参数。</P>