电流这么小,正常吗?

[复制链接]
发表于 2005-8-30 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我部门为了节能恒压供水,使用了变频器。
   
    电机的额定电流是84.2A,而当频率为45HZ的时候,电流只有45A。
   
    请问诸位高手,电流下降这么多正常吗?
   
    我想恒压应该是认为负载的扭矩M一定,而流量不定该认为是功率不定。
   
    在这样的情况下,电流和频率是怎样的关系?我关系理不清楚。恳请各位高手指点。
   
发表于 2005-9-1 13:09:59 | 显示全部楼层
这就是使用变频器的好处,电流降低,说明功率降低,消耗电能减少,达到降耗的目的.
发表于 2005-9-1 13:16:56 | 显示全部楼层
变频的目的在于增加系统的平稳性,减少无用工的输出达到节能的目的,而电流的降低正是达到了节能的目的.