水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 3911|回复: 12

[求助贴] 保安过滤器水头损失怎么计算?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
保安过滤器水头损失怎么计算
请教下保安过滤器水头损失怎么计算,各种滤芯(喷熔滤芯、线绕滤芯等),包括活性炭过滤器的水头损失?
不知道哪本手册里面有?
发表于 2012-6-20 10:17:37 | 显示全部楼层
都是故事晓得 等他来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-20 10:27:21 | 显示全部楼层
不知道他一般都什么时候在线?
我在线等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-21 09:38:50 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

楼主,如果您想要理论计算,可以参照“魏斯巴赫公式”(单纯的流体水头计算,如计算滤芯及活性炭等介质层过滤,要综合考虑,包括水质、过滤介质的性能、高度、厚度、孔径等等)如实际工程计算设计滤芯都是按照滤芯的通量、膜孔径及进水水质来定的(参照高压泵最低进水压力,一般保安过滤器设置压力在2-4bar左右,保安过滤器属于低压设备,最大承受压力应该在6BAR),都是经验值。------------------------以上为个人见解,如有异议请指正,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-21 11:04:34 | 显示全部楼层
多谢4楼指点,我就是要选泵,不清楚压损的话,扬程不好选

你说的经验值是你们自己实验确定还是有什么参考资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-21 11:09:35 | 显示全部楼层

回复 5楼 的帖子

说句行外话,其实国人做事很少有那么严谨的,一个大环境影响了个人的职业态度,一开始学设计,必须按部就班认认真真的打好基础,结合理论与实际,总结经验,经验并不一定是个人的,也可以参考别人的经验设计经验。

另;一般的设计都需留一定“富余量”的。

[ 本帖最后由 enwei1001 于 2012-6-21 11:10 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-21 12:30:03 | 显示全部楼层

回复 6楼 的帖子

谢了,刚开始做设计,有些东西部放心,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-21 22:17:27 | 显示全部楼层
保安过滤器的进出口的压差一般到0.7bar的时候就要更换滤芯,(线绕的比喷溶的压差升的要快)所以保安过滤器的压头损失我认为可以按1bar设计,个人意见仅供参考。另四楼说的都是经验值,非常正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-26 13:27:25 | 显示全部楼层
来学习东西来了,很好啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 20:27:09 | 显示全部楼层
谢谢 都是故事的分享 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-7 20:35:31 | 显示全部楼层
学习了 刚学设计很多东西多不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-11 21:09:36 | 显示全部楼层
设计的时候到底是按照哪一个数据,2-4的话,我感觉范围是不是有点大。?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-12 12:32:12 | 显示全部楼层
都是故事是行家啊,说的很有道理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2025-1-31 08:17 , Processed in 0.045072 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表