[讨论贴] RO在运行过程中遇到的问题?

[复制链接]
发表于 2011-12-22 22:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知有多少有RO运行或调试经历的,请大家说说自己在运行或调试中遇到的问题。
尤其是分享一下遇到的膜污染或污堵情况。
望大家踊跃参与
我会献花的哦!
发表于 2011-12-23 08:40:05 | 显示全部楼层
RO在运行中遇到问题一是:水质;二是水量的问题。其次都是这两个的附属。
水质不达标:设计有缺陷、来水水质变化、水温变化、密封圈泄漏、短路、膜损害等;
水量不达标:设计缺陷、膜数量不够或连接配置不合理、管道连接配管错误等;
膜污染主要在RO进水前的预处理上做文章,严格控制SDI、泥沙、有机物(COD)、铁、硅等进入RO膜;具体是什么污染要根据运行记录参数及分析污染物确定,再确定用何种清洗剂清洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-23 16:52:01 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

嗯,说的比较全面
献花了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-23 20:17:04 | 显示全部楼层
占楼学习,虚心请教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-24 13:21:34 | 显示全部楼层

反渗透用于城市污水回用遇到的问题

经常遇到产水量迅速衰减、压力上升的状况,判断是有机物污染引起,但有机物种类繁多,但不好判断是哪一类。
发生问题时其它进水指标是正常;如SDI(小于3)、浊度(小于0.2)、余氯(没有)。
COD也没有突变,平时也是经常在10-30之间波动
所以感觉防不胜防
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-30 10:47:44 | 显示全部楼层
学习中,欢迎懂膜技术的快进来发表意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-30 11:56:17 | 显示全部楼层
要想提前预知到水质的变化情况,而不至于使膜受到污染,个人觉得有两点需要注意,一个是RO前保安过滤器压力的变化,要是压力短时间内变大,说明水质中有大量SS被截留了,说明水质变差了;另一个是要看看RO原水的电导值,电导突然变大了,说明原水水质也受到了污染了。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-21 19:45:41 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,SDI正常,浊度(小于0.2)、余氯(没有)。
COD也没有突变,平时也是10左右,但有时标准化产水量会快速下降,如何预防??

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 11:15:17 | 显示全部楼层

硫细菌污染

一般指硫氧化菌,主要是还原剂(亚硫酸氢钠)投加过量所致,量所致。在生产过程中原水在澄清池处要投加氧化性杀菌剂,进入反渗透装置前要投加还原剂(亚硫酸氢钠)防止膜元件氧化。通常情况下还原剂会过量投加(以ORP氧化还原电位为参考)。这样不但会还原余氯,同时会还原水中的游离氧,从而造成一个厌氧的环境。剩余硫的化合物会为硫细菌的代谢提供能量来源。系统的硫细菌为厌氧的光能营养菌。
解决办法:1、调配余氯与亚硫酸氢钠平衡值2、低压大流量,利用水的剪切力冲洗(酸碱不溶)3、化学清洗时,建议采用含DBNPA成分的非氧化性杀菌剂试下效果。

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 15:15:08 | 显示全部楼层
还没有发现过,倒是因为预处理的时候PAC没加好出现过问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 11:03:11 | 显示全部楼层
这是个关于RO维护的问题啊!要多观察设备啊
每次设备启动、停止是否正常;
加药量是否正常;检查SDI,二级反渗透检查PH表,定期较表;
每次更换滤芯,或洗膜前一定要先打开检查污染原因;
反渗透的回收率、流速等也要算好,是否合适等;
我们经常是设备在我们试运行期间都好好的 一交给甲方使用 很快就出问题

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-2 14:53:14 | 显示全部楼层

回复 7楼 的帖子

还可以监测RO浓水的微生物,如果突然增多,说明需要采取措施了

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-3 09:57:45 | 显示全部楼层
反渗透运行良好的两大基础是良好的预处理和优质的阻垢剂
操作习惯很重要
SDI    起停机冲洗

评分

1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 10:42:10 | 显示全部楼层
原帖由 qdhy12502 于 2012-2-21 19:45 发表
我也遇到同样的问题,SDI正常,浊度(小于0.2)、余氯(没有)。
COD也没有突变,平时也是10左右,但有时标准化产水量会快速下降,如何预防??


有人告诉我,如果判断是小分子有机物,可能会随着污堵的进行,堵到一定程度就不堵了,也就是产水量衰减到一定水平就不衰减了,不知道对此大家有何评论?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-5 10:47:19 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 奥博 于 2012-3-1 11:03 发表
1、加药量是比较正常,说比较正常,是因为加药肯定有波动,再说每只膜加药浓度肯定也有差别,这点除非使用自控功能很强的设备才能消除
2、SDI膜片每次都检查,也很干净
3、“二级反渗透检查PH表”

——请问这点的指导作用?
4、每次更换滤芯,或洗膜前一定要先打开检查污染原因;
——每次都检查,也很干净,颜色只是稍微变黄,用手摸也没有粘稠感,没有异味。还需要检查什么?
5、反渗透的回收率、流速等
——————
流速怎么核算
回复 支持 反对

使用道具 举报