污水化验室设计

[复制链接]
发表于 2010-12-10 06:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水化验室设计
黄小明
(江苏姜源城区污水处理有限公司江苏姜堰225500)
摘要: 目前污水处理事业快速发展,污水处理厂日益增加,污水厂的调试和运行都离不开及时准确的分析数据,化验室是运行的关键环节。根据实验室的功能职责在部门设置、建筑、给捧水、通风、用电和安全方面阐述基本设计要求,列出常规项目分析仪器、器皿和试剂需求。
关键词: 化验室;设计要求;分析项目:仪器设备:玻璃器皿:备用试剂
中圈分类号:X7文献标识码:A文章编号:1871--7597(2010)0920021--02
化验检验工作是现代污水治理及环境保护工作的重要环节。分析数据不仅对进、出水进行分析,还要及时为工艺流程提供分析数据,检验工艺运行的效果。根据工艺参数生产要求及政策法规分析任务,建立化验室,购置必要的仪器、设备及化学试剂,选拔培训合格的化验人员,实行严格的科学管理,使化验工作井然有序的进行.
1化验室设计要求
1)房间布局及人员配备。化验室按功能大致分为如下部门:①样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备:②物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜)③综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析;④精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等,此外需要稳定的电力条件;⑤天平室:专业的称量工作问:⑥生物检验室:对环境和通风有特定的要求,负责生物学实验,无菌洁净室有标准的洁净度要求;⑦辅助钢瓶室:存放气体钢瓶的场所;⑧办公室(辅助室):数据处理、档案存放及日常事务管理及组织后勤补给等工作。人员培训上岗。具有专业技能和理论基础。
2)建筑要求:房间结构防震、防火、防尘防中毒,采光充足,建筑结构以钢筋水泥结构为主,隔断和顶棚装饰材料考虑防火性能,地面用地板砖或水磨石地面,窗户要严密、防尘,安装避光窗帘。实验台选用耐腐、耐热材料制成。要求牢固,台面平整。
3)给排水:从室外的供水网引水,直接供水。室内安装一个总阀门,要求易操作,安装地漏。上水管、上水阀门及连接件材质需要耐酸碱腐蚀,一般选用聚乙烯材质;化验水槽建议PP材料模具制作,较强的耐腐蚀性能,排水管、连接件,三通,弯头直管等采用PVC材质。排水管预留高度标准:80~100mm.
4)通风设计:化验室工作可能产生有害气体,提供安全、舒适的工作环境必须做好通风设施。自然通风是常用的通风形式,其优点是不消耗能量,但当空间大,效果差时可引导气流按一定方向流动,可提高通风效果:机械通风是某些需要较为洁净的实验环境的必须方式,这些化验室需要安装抽风机或排气扇强制换气(局部或全室),在房间的进风口安装适当的过滤器阻隔带入的室外灰尘和其他干扰物;对于产生危害气体的实验需在通风柜内进行,它具备气体不倒流、隔离功能,是实验室建设的重要问题:在寒冷地区,冬季气温较低,化验室必须加装暖气系统以维持适当的室温;此外对温湿度有较高要求的,还需要考虑安装空调,进行空气调节.
5)用电设计:预算实验室供电总容量,室内有三相交流电源和单项交流电源,设置总电源控制开关,若实验停止后仍需运转的,应有专用供电电源,不至于因切断总电源而影响其工作,对精密仪器的供电采用专用供电,必要时保证电压稳定,安装UPS稳压电源。安装三相插座和单项插座,大功率的插座应有开关控制和保险设备(如20安电流以上的插座),以防短路,不影响整个室内的正常供电。此外照明用电和设备用电分开,常规的实验室的照明在75~150LZ。
6)安全设计:化验室要配备适宜的消防器材,配备有害废液废物的收集装置,以便进行无害化处理。根据污水排入城市下水道水质标准(CJ3082—1999)、污水综合排放标准(GB8978—1996)及江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准(试行)规定,制定污水、污泥处理检测项目和周期如下:处理水量10万=3/d以下污水处理检测的项目及周期:①每日一次:CODcr、PH、BOD5、SS、TP、NH3一N、N03-N、TN、氯化物、MLSS、MLVSS、SV%、曝气池Do;每周一次:粪大肠菌群;②每日一次:含水率、有机物、pH.每周一次:粪大肠菌群。
2根据规定的检测项目和本人多年的经验总结,确定小型污水化验室的仪器器皿和试剂购置
2.I污水处理化验分析项目仪器设备及试剂一览如下
1)CODcr:方法:重铬酸钾法(GBIl914—89);仪器设备:加热消解器;(注:CODcr自动测定装置可选用);玻璃器皿:回流装置(冷凝管)、铁架台、50mL酸式滴定管、250mL三角锥形瓶、玻璃珠:备用试剂:
重铬酸钾(GR)、灵菲哆啉、硫酸亚铁、硫酸亚铁铵、浓硫酸、硫酸银、
硫酸汞、邻苯二甲酸氢钾(GR)。
2)PH(加水温):方法:玻璃电极法(GB6920-86);仪器设备:PII计
(带温度传感):玻璃器皿:100mL烧杯;备用试剂:PH标准试剂25℃(4.00,6.86。9.23)。
3)色度:方法:稀释倍数法(GBll903—89):玻璃器皿:50mL具塞比色管。
4)BoD5:方法:稀释接种法(GB一7488—87);仪器设备:BOD培养箱,Do测定仪,磁力振荡器: (注:BOD自动测定仪可选用);玻璃器皿。溶解氧瓶、玻璃搅棒、1000~2000mL量筒、5~20L细口玻璃瓶、倒虹管;备用试剂:磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、七水合磷酸氢二钠、氯化铵、硫酸镁、氯化钙、氯化铁、亚硫酸钠、盐酸、氢氧化钠、葡萄糖、谷氨酸。
5)ss:方法:重量分析GBll901-89;仪器设备:微孔滤膜过滤装置、真空泵、鼓风干燥箱、水浴锅、电子分析天平(万分之一):玻璃器
皿:吸滤瓶,无齿扁嘴镊子、干燥器、蒸发皿、直径30~50mm的称量瓶:备用试剂:0.45um滤膜。
6)NH3-N:方法:纳氏试剂光度法(GB7479—87);仪器设备:分光光度计、PH计;玻璃器皿:50mL具塞比色管、聚乙烯瓶、玻璃棒、蒸馏装置(制备无氨水)、试管架;备用试剂:氢氧化钠、碘化钾、碘化汞、酒石酸钾钠、氯化铵(GR)。
7)TN:方法:紫外分光光度法(GBll894-89):仪器设备:紫外分光光度计、压力蒸汽消毒器或民用压力锅(压力为1.1~1.3kg/cm2,相应温度120~124℃);玻璃器皿:25ml具塞比色管、烧杯、试管架:备用试剂:氢氧化钠、过硫酸钾、盐酸、硝酸钾(GR)。
8)TP:方法:紫外分光光度法(GBll894-89);仪器设备:分光光度计、压力蒸汽消毒器或民用压力锅(压力为1.O~1.5kg/cm2):玻璃器
皿:50=I(磨口)具搴比色管、试管架:备用试剂:过硫酸钾、硫酸、抗坏血酸、钼酸铵、酒石酸锑氧钾、磷酸二氢钾(GR).
9)氯化物:方法:硝酸银滴定法(GBll896-89);玻璃器皿:150ml锥形瓶,50mL棕色酸式滴定管;备用试剂:氯化钠(GR),硝酸银(GR),铬酸钾、酚酞、硫酸铝钾、过氧化氧、高锰酸钾、乙醇。
10)DO:方法:碘量法(GB7489-87)仪器法;仪器设备:Do便携式测定仪可选用;玻璃器皿:50mL棕色碱式滴定管、碘最瓶、250~350mL溶解氧瓶、移液滴管、棕色瓶;备用试剂:硫酸锰、氢氧化钠、碘化钾、硫酸、淀粉、重铬酸钾(GR)、硫代硫酸钠。
1 1)MLSS:方法:重量分析;仪器设备:离心机、鼓风干燥箱、水浴锅、电子分析天平(万分之一);玻璃器皿:lOOmL瓷碗、lOOml量筒、坩埚钳、干燥器。
12)MLVSS:方法:重量分析;仪器设备:离心机、鼓风干燥箱、水浴锅、电子分析天平(万分之一)、马弗炉(箱式电阻炉);玻璃器皿:50ml坩埚、lOOml量筒、坩埚钳、干燥器。
13)SV%:玻璃器皿:lOOml、1000ml量筒。
14)生物相:仪器设备:生物显微镜;玻璃器皿:载玻片、盖玻片、
50ml烧杯,滴管。
15)污泥含水率:方法:重量分析;仪器设备:电子分析天平(万分之一)、鼓风干燥箱;玻璃器皿:lOOml瓷碗、坩埚钳、干燥器。
16)污泥有机物:方法:重最分析;仪器设备:鼓风干燥箱、电子分析天平(万分之一)、马弗炉(箱式电阻炉);玻璃器皿.50ml坩埚、坩埚钳、干燥器。
17)粪大肠菌群:方法:多管发酵法:仪器设备:压力蒸汽消毒器、恒温培养箱、;玻璃器皿:lOml发酵管带硅胶塞、小倒管、试管架、酒精灯、接种针;备用试剂:乳糖蛋白胨培养基、Ec培养液。
2.2常规实验操作备用器皿和仪器
1)实验用水制备:仪器设备:纯水机、(蒸馏水发生器)、电导率仪;玻璃器皿及辅助物:塑料集水桶、玻璃放水瓶、橡胶导管。
2)溶液的配制、贮存:仪器设备;普通电子天平、电子分析天平(万分之一)、磁力搅拌器、冰箱;玻璃器皿及辅助物: (100ml、500ml、1000m1)量筒、(50ml、I0Oml、200mL、500ml、IO0Oml、2000m1)烧杯、蒸馏烧瓶、无色、棕色试剂瓶(细口、大口和磨口非磨口之分),无色、棕色滴瓶,无色、棕色容量瓶(50m1.100ml,200ml,250m1,500ml,1000m1):刻度吸管(1、2、5、lOml四种规格);大肚移液管(1、2、5、10、20、50、lOOml);洗瓶和滴管;普通漏斗(短管和长管);常用球形分液漏斗;玻璃砂芯漏斗、称量瓶(直径160~300mm),角匙;玻璃棒,洗耳球、称量纸和滤纸。
3)加热、蒸馏、分馏:仪器设备:酒精灯、电炉,水浴锅、蒸馏(分馏)装置;玻璃器皿及辅助物:阋底、平底烧瓶,球形(蛇形)冷凝管、接管、铁架台、石棉网、沸石、橡胶导管。
4)器皿的洗涤和干燥:仪器设备:器皿干燥器:玻璃器皿及辅助物:毛刷、试管刷、试管架、移液管架、手套。
发表于 2010-12-15 11:27:31 | 显示全部楼层
貌似没完~不过好多熟悉的装备啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-25 08:32:00 | 显示全部楼层
污水处理厂化验室建设的思考
郑波, 李俊英, 黄伟明, 方闻
(美国哈希公司北京代表处,北京100004)
摘要: 根据现代化污水处理厂的水质检测趋势,提出了化验室应当具备的四大功能,为污水处理厂化验室水质分析仪表和检测项目的选择提供了参考。
关键词: 污水处理厂;化验室; 水质分析仪表;检测项目
到目前为止,关于污水处理厂化验室设备配备和检测指标方面尚缺乏统一的标准,仅在《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(cJJ 3l一89)中提到了关于污水处理厂化验室建设的指导性意见,即化验室设备的配置应根据常规化验项目、污水厂的规模和处理级别等决定,并给出了常规配置的内容。因此,国内的污水处理厂一般根据《综合
污水排放标准》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》中规定的检测项目,来建设自己的化验室。很多新建污水处理厂化验室的设备配置,与其先进的处理工艺、自动化控制系统、管理水平等不相匹配。
事实上,根据国外先进的污水处理厂的经验,化验室是作为一个多功能的检测平台而存在的。总体而言,应该具备如下功能:①废水特性的研究;②工艺过程重要参数的检测;③排放口水质监测;④过程仪表的校正和补充。
1化验室的检测内容
1.1废水特性研究
在设计污水处理厂前,应对污水进行检测以了解污水的特性,在此基础上才能进行工艺的选择和设计,并根据水质情况随时调节运行工况。但是,由于各种原因,污水处理厂的进水流量及水质会发生变化,一旦水质、水量超过设计值,则会严重影响污水处理效果,导致出厂水水质不达标。因此,污水厂都在进口对一些影响处理工艺的重点参数进行监测。具有代表性的包括以下6个方面:①流量。一般采用在线监测。②pH。由于活性污泥的最佳活性条件、脱氮除磷工艺的最佳条件均对pH有要求,该指标成为污水厂进水必测的项目。③BOD5和COD。可相对地表示出污水中有机物含量,BOD5/COD值可作为污水可生化性指标,从一个侧面验证污水处理工艺的可行性。④ss。代表了可以用沉
淀、混凝沉淀或过滤等物理方法去除的污染物,也是影响感官状态的水质指标。⑤营养物质(TN、NH3-N、TP等)。国内日益严峻的水体富营养化问题,对污水处理厂的处理工艺提出了更高的要求,脱氮除磷将是我国绝大多数污水处理厂必须具备的工艺。因此,进水中相关营养盐物质也成为进水水质的重要检测项目。⑥重金属。污水中很多重金属(如汞、镉、铬、铅等)容易引起对活性污泥的毒性冲击,导致污水处理效率下降。
针对进水水质,化验室仪表的配置见表l。

1.2工艺过程重要参数的检测
污水处理工艺过程的重要参数,是指那些为保证污水处理工艺正常运行必须检测的指标。采用不同的污水处理工艺会要求对不同的参数进行检测,以国内应用最多的具备脱氮除磷功能的A2/O工艺为例进行分析。
1.2.1 厌氧池
厌氧段的重要参数包括pH、温度、DO等7个方面。
①pH:聚磷菌厌氧释磷的适宜pH值为6~8。
②温度:温度对厌氧释磷的影响不太明显,在5—30℃除磷效果均较好。
③DO:只有在严格的厌氧环境下,聚磷菌才能大量释磷,从而为好氧段的大量吸磷创造条件,这样才能有效地去除磷。
④ORP:由于在厌氧段一般要求DO<0.2mg/L,传统的DO传感器在该区段无法发挥作用。而ORP与厌氧释磷效果存在一定的相关性,因此通过检测ORP可以很好地指示厌氧释磷的程度
⑤硝酸盐:回流污泥从二沉池回到厌氧池,将部分NOx一N带回厌氧池。如果硝酸盐浓度过大,会导致反硝化细菌和聚磷菌产生竞争,反硝化细菌抢先消耗掉快速生物降解的有机物进行反硝化,这样虽有利于脱氮但不利于除磷,因此对厌氧区段的硝酸盐氮浓度有一定要求。
⑥C/P值:在厌氧段聚磷菌£分子有机物合成PHB,因此污水中可生化降解有机物对聚磷菌厌氧释磷起着关键作用。与此相关的参数有:COD,大致反映污水中有机物总含量;BOD,,大致反映污水中可生化降解有机物含量;挥发性脂肪酸(VFA),构成了聚磷菌的营养底物,但是过多的挥发性脂肪酸又会引起pH的降低而造成厌氧消化过程的失败;PO43一一P,污水中的溶解磷含量;,TP,污水中总磷含量。
⑦MLSS:通常系统中MESS越大,则厌氧段的释磷效果越好,并且在缺氧段DPB的吸磷能力也更强。
1.2.2缺氧池
缺氧池的首要功能是脱氮,该工艺段的重要参数包括以下5个方面。
①pH:反硝化菌脱氮适宜的pH值为6.5~7.5。
②温度:温度对反硝化速率的影响与反硝化设备类型、硝酸盐负荷率等因素有关,一般适宜温度为15—25℃。
③DO:由于溶解氧与硝酸盐竞争电子供体,同时还抑制硝酸盐还原酶的合成和活性,影响反硝化脱氮,因此在缺氧段也需要严格控制溶解氧浓度。
④ORP:庙于在缺氧段一般要求DO<0.5mg/L,传统的DO传感器在该区段依然无法发挥作用,可以利用ORP的变化规律优化硝化与反硝化过程。
⑤C/N值:在缺氧池段,将硝酸盐硝化还原为氮气需要碳源有机物(一般以BOD,表示)。如果用实际污水作为碳源,只有其中一部分快速可生物降解的BOD可以作为碳源。一般认为BOD,/TKN>4~6时碳源充足。与此相关的参数是BOD,和TKN。
1.2.3好氧池
去除BOD5、硝化和吸收磷等反应均在好氧段进行。该工艺段的重要参数包括以下8个方面。
①pH:在好氧硝化段对硝化菌适宜的pH值为7.5—8.5。
②碱度:硝化反应每氧化1 g氨氮要消耗碱度7.14 g(以CaCO3计),因此如果污水中没有足够的碱度,随着硝化反应进行,pH会急剧下降,而硝化细菌的活性对pH非常敏感,一旦超出适宜pH范围,其活性会迅速下降。因此如果有必要,需要额外投入石灰以增加污水碱度。
③温度:好氧段适宜的温度范围是30~35℃。
④DO:DO升高,硝化速度增加,但当DO浓度超过2 mg/L后,硝化速度增长趋势减缓。同时,好氧池过高的溶解氧会随污泥回流和混合液回流分别带至厌氧段和缺氧段,影响聚磷菌的释放和缺氧段的反硝化反应。根据经验,好氧池的DO浓度为2mg/L左右为宜。
⑤C/N值:C/N值是影响硝化速率和过程的重要因素。硝化菌是自养菌,硝化菌产率或增长速率比活性污泥(异养菌)低得多,若污水中BOD,值太高,将有助于异养菌迅速增殖,从而使微生物中的硝化菌的比例下降,一般认为,只有BOD5<20 mg/L时,硝化反应才能完成。反硝化过程需要充足的碳源,理论上l gN03-还原为N:需要2.86 g的碳源有机物。一般认为,当污水的BOD,/TKN值>4—6时,可认为碳源充足,不需另外投加碳源,反之则要投加其他易降解的有机物作碳源。与此相关的参数有BOD5、TKN和MLSS。
⑥MLSS:是衡量反应器中活性污泥数量多少的指标,好氧池的MLSS一般为2—4 kg/m3。
⑦SVI:反映污泥的松散程度和凝聚性能,评价活性、吸附能力和污泥结构松散程度,预测污泥膨胀。
⑧活性污泥的结构和生物相:通过镜检检查菌胶团的结构和指示微生物,判断活性污泥的状态,防止污泥膨胀。
1.2.4二沉池
二沉池的作用一是泥水分离(沉淀),二是污泥浓缩,并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。该工艺段的重要参数主要是针对污泥,包括:MLSS、MLVSS、污泥界面等。
1.2.5消毒池
消毒池是最终处理工艺,消毒后出水即为污水处理厂最终排放水。监测指标根据实际采用的消毒剂而定,比如余氯、二氧化氯、臭氧等。
一般针对工艺过程重要参数的化验室仪表的配置见表2。

1.3排放口监测
1996年,《综合污水排放标准》(GB 8978—1996)作了修订,对城市污水处理厂污水排放执行该标准。但该标准偏重工业废水排放管理,再加上城市污水处理技术的突飞猛进,需要一份行业性质标准来规范污水处理厂的排放,《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918--2002)应运而生,该标准对城镇污水厂废水、废气和污泥的排放标准作了规定。现有污水厂化验室检测项目与仪器的采购,大都按照该标准中要求的参数与分析频率确定的。
1.3.1水污染物排放标准
标准中将水污染物控制项目分为两类:一类是基本控制项目,主要是对环境产生较短期影响的污染物,也是污水处理厂常规处理工艺能去除的污染物,共19项;另一类是选择控制项目,主要是对环境有较长期影响,或者影响生物处理、在城市污水处理厂中不易去除的那些污染物,共43项,各地根据实际情况作选择性检测。
1.3.2大气污染物排放标准
污水处理厂在污水污泥处理过程中会产生臭气和其他有毒有害气体。在该标准中,目前对臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷作了规定。
1.3.3污泥控制标准
污水处理过程产生的污泥有栅渣、沉砂池排渣和一沉池、二沉池排泥等,污泥处理的目的主要是减容和稳定化。目前我国污泥的处置主要是农业利用,因此根据农用污泥控制标准对重金属的要求,在该标准中也将这些重金属,以及AOX、PCB等作为控制项目,共计4项污泥稳定化控制指标和14项污泥农用时污染物控制项目。
一般针对排放口的化验室仪表配置如表3所示。

1.4过程仪表的补充和校正&#8226;
国内外大量的运行经验表明,在污水处理厂中
采用在线过程控制仪表,可以明显提高污水处理厂的运行管理水平。但是,一方面由于在线仪表对制造工艺有较高的要求,有很多重要的参数没有办法
实现在线化,比如进水的BOD、重金属,工艺段的TKN、VFA,排放口的众多指标等。另一方面由于在线仪表采用固定安装,从成本角度考虑,一般污水处理厂只能选择在关键点设在线仪表,这使得必须采用实验室仪器作为过程仪表的补充。此外,在线仪表准确度的保证需要实验室/便携式仪表对其进行校正。
目前,在国内污水处理厂使用较广泛的在线仪表及可选择的实验室校验仪表见表4。


2污水处理厂化验室建设的建议
污水处理厂化验室的检测应该具备全方位的能力。如果要建设先进的污水处理厂化验室,还应该在以下两方面有所尝试。
①先进的水质分析仪表的应用
随着水处理事业的发展,越来越多的先进水质分析仪表开始走人普通的污水处理厂。这些高端的分析仪器可以帮助污水处理厂扩展分析检测项目,
在《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中,有多项指标需要用到这类仪器,比如用于测定多氯代二苯并二略英/多氯代二苯并呋喃的高分辨毛细管色谱/高分辨质谱,用于测定可吸附有机卤化物的离子色谱。一些先进的水质分析仪表可以大大提高分析检测的效率,比如流动注射分析仪可以帮助分析人员大批量地检测挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂等操作复杂的参数,专业的磷氮分析仪可以方便快捷地测定各个工艺段营养盐的含量。
②一些新颖而有意义的参数监测
随着科学研究的进展与人们对水污染问题的深入研究,一些新颖的监测项目出现在人们面前。这些参数或者可以更好地指导污水处理工艺,或者可以更好地保护水环境。比如总有机碳(TOC),相比于COD更能全面地反映水体中有机物的含量;生物毒性这个指标可以直观地显示出污水处理厂的排水是否会对受纳水体的生物造成毒害等。化验室可以根据需要采购相应的分析仪表来检测这些指标。
3结语
作为污水处理厂多功能检测平台的化验室,应当具备全方位的检测能力:
①针对污水处理厂进水,应该能够通过检测pH、BOD、悬浮物、COD、总氮、氨氮、总磷等参数,了解进水水质特点,为后续的污水处理工艺提供反馈信息与预警。
②针对污水处理厂各个工艺段,应该能够检测DO、MLSS、pH、ORP、营养盐、VFA等参数,为工艺参数的调整提供及时有效的信息,达到优化工艺、节能减排的目的。
③针对污水处理厂的排放口,应该能够检测《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中规定的常规检测项目,大型污水处理厂以及承担多座污水处理厂中心实验室功能的化验室,还应当具备非常规指标的检测能力,并且通过各种先进的分析仪表提高分析准确度与效率。
④对于在工艺过程中采用了过程仪表的污水处理厂,化验室还应当具备这些过程仪表校验的能力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-25 11:09:26 | 显示全部楼层
很不错的资料!多谢分享了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-27 14:30:45 | 显示全部楼层
现代实验室通用规划设计方案参考2007-11-21 00:13建设一座功能完善的实验室,要由专业技术人员专业设计,要全面综合考虑, 遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。

一,合理设计实验室水路

1,上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。

2, 试验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。

3, 试验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连通。

二, 合理设计实验室电路

1,中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。

2,合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。

3, 较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。

4, 贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。

5, 全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。

6, 合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。

三,合理设计实验室气路

1, 为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。

2, 试验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。

3, 按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。

4, 每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊的房间也可在门窗上设百叶窗,尺寸按照排气量比例关系计算。

四,合理设计实验室排风

1, 排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。

2, 排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。

3, FRP防腐风机种类确定:(1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。(2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。(3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。(4)屋顶风机(同上)均可选择。

4,防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器、。

5,如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。

五,合理设计实验室装备,充分利用空间:

1,利用好现有空间发挥最大作用,使实验室装备布局合理,符合试验操作规律性,达到科学利用空间最佳效果。

2,实验室装备符合人体工程学,长、宽、高标准适合于人性化设计理念。

3,实验室装备设计适合试验工作的工艺流程、工作线路畅通、通道流畅。

4,实验室装备设计不能有遮挡光线,遮挡暖气热源等浪费能源现象。

5,实验室装备应采用环保、阻燃、耐腐蚀、强度高等专业材料,经久耐用。

6,生物、基因、物理、化学等不同学科实验室,设计不同类型的基础装备,要确保安全、经济、实用。`

六,实验室装修建设

1,实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。

2,装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。

3,采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。

4,对试验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。
回复 支持 反对