水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 1482|回复: 0

变频给水增压稳压设备总说明(一)

[复制链接]
发表于 2010-11-10 12:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频给水增压稳压设备总说明  一、增压稳压设备根据1996年8月中华人世共和国建设部[1996]108号文进行开发设计的新型增压稳压设备,同时符合98S205(原98S176)的规定。
  二、本增压稳压设备为解决临时高压消防给水系统所设的高位消防水箱,其设置高度满足不了该系统最不利点静水压时应设增压设施的要求,设计编制了为消防专用的增压稳压设备(以下简称“设备”)。
  三、本设备适用于多层和高层建造工程有增压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水、生活给水系统。
  四、“设备”由隔膜式气压罐、水泵、电控箱、仪表、管道附件等组成。
  五、本设备遵照《讥层民用建筑设计防火规范》(简称《高规》)GB50045-95及《气压给水设计规范》、CECS76:95规定的有关技术参数进行设计。
  六、本“设备”有关设计技术条件
  1、气压水罐工作压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。
  2、气压水罐的消防储水容积大于:150L、300L、450L。
  3、气压水罐的稳压水容积大于50L。
  4、气压水罐的缓冲水容积压差为0.02~0.03MPa,稳压水容积压差为0.05~0.06MPa。
  5、工作压力比:a b 值为0.6~40℃.
  七、本“设备”工作原理
  本“设备”必须具备下述两项功能:
  1、使消防给水管道系统最不利点始终保持消防所需压力;
  2、使气压水罐内始终储有30秒消防水量。利用气压水罐所设定的P1、P2、Ps1、Ps2运行压力,控制水泵运行工况,达到增压和稳压的功能。P1为最不利点消防所需压力(MPa),P2为消防泵启动压力(MPa),Ps1为稳压泵启动压力(MPa),Ps2为稳压泵停泵压力(MPa)