渗透系统运行状况论断(一)

反渗透系统运行状况论断一、 反渗透的设计评估系统的调查系统的调查包括原水的水质全分析报告、水处理系统的工艺流程、反渗透主体设计参数、反渗透系统具体运行参数等。反渗透软件的预测反渗透软件是用于估算某一特定反渗透系统在设计或实际条件下稳定性能的工具,这一预计的性能是基于所用反渗透膜种类的标准化性能。系统的评估通过以下检查措施,对反渗透系统进行客观实际的评估: u 检查系统的管道和仪表工艺流程图。主要检查是否有预防产水背压的措施,实际是否考虑了故障排除的设施,是否有防止压力外壳发生虹吸的措施。 u 检查从装置进水端至浓水出水端是否有高压降存在及产水压力情况。如果在装置内进水或浓水管路存在水流阻力,则会出现过高的压力降或较小的污染因子数值。 u 分析系统初次连续运行24小时到72小时的各参数。 u 检查进行水质全分析情况。检查电导率的数值是不是足以用于计算TDS脱盐率的,特别是原水中的CO2完全会透过膜进入产水中,转化为碳酸,将会导致产水电导率的上升。 u 检查系统在线各类仪表的准确度。为了保证膜系统无故障运行,膜装置应该在设计流量和回收率特别是必须满足最小浓水流量的条件下操作,超极限的流量将会导致膜元件的损坏,过低的流量将不利于带走浓水侧悬浮固体,会引起膜的污染,但超过设计回收率运行时,膜系统将会出现结垢或污染。 u 检查SDI数据是否稳定保持在<5(传统介质滤器)或<3(UF/MF预处理)。进水的SDI植应根据设计的规定要求稳定的保持在<5或<3。 u 检查结构计算书,确认阻垢剂等化学品的加入量是否符合要求。 u 检查反渗透加药系统是否运行正常。 u 查看保安过滤器的运行情况。 u 查看反渗透系统启停程序(操作规程)》主要针对水锤、产水背压和产水回收等现象,膜元件是否安全等。背压定义为产水压力高于进水或浓水压力,产水回收定义为产水重新重新渗回进水或浓水侧,当进水为海水或高盐度水时,产水回收现象十分明显。 u 核查反渗透膜元件的清洗程序、频度和清洗时所用的药品。 u 检查氯、氧化性化学品的使用情况。 u 出具系统评估报告。膜本体评估膜本体评估包括目测、称重、泄露试验、单支膜性能测试、解剖实验、平板实验等系统程序,最后对膜元件的性能给出一个合理的评价。反渗透系统的故障通常会出现以下现象: u 标准产水量下降,常常需要提高运行压力来维持额定的产水量。 u 标准化的透盐率提高,在 系统中反映为产水电导率增高。 u 压降增高,在保持进水流量不变的情况下,进水与浓水间的压差增高。

反渗透系统运行状况论断(二)

二、反渗透故障分析低产水量故障症状 导致症状的原因低产水量、盐透过率正常 微生物和天然有机物污染 保护液过期 润湿不完全低产水量、盐透过率高 胶体污染 结垢 金属氧化物污堵低产水量、盐透过率低 有机物污染 膜压密化效应高透盐率故障症状 导致症状的原因高盐透过率、产水量正常 “O”型圈泄露 膜望远镜现象 膜表面磨损 产水背压高盐透过率、产水量高 膜氧化 泄露高盐透过率、产水量低 胶体污染 结垢 金属氧化物的污堵高压降故障症状 导致症状的原因高压降 预处理不当 胶体污染 结垢控制不当 结垢

反渗透系统运行状况论断(三)

三、反渗透故障处理症状 可能的原因 解决方法产水量低(进水压力高)、透盐率低 有机物污染 在线或离线清洗 碳酸盐结垢 在线或离线清洗 硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶沉淀 在线或离线清洗若结垢严重应更换膜 超极限水锤破坏 更换受损膜元件 症状 可能的原因 解决方法产水量低(进水压力高)、透盐率正常 微生物污堵 在线或离线清洗后对系统进行消毒 天然有机物污染 在线或离线清洗 保护液失效 用清洗剂和硝酸进行在线或离线清洗 活性炭粉末或沙粒 出现永久性产水量下降,使用活化剂进行离线清洗,可部分恢复膜元件的功能产水量低(进水压力高)、透盐率高 油类有机物污染 清洗并改善预处理 淤泥或粘土污堵 在线或离线清洗 胶体硅污堵 在线或离线清洗 氧化铁污堵 在线或离线清洗 其他重金属氧化物污染 在线或离线清洗 硫化亚铁污堵 清洗并防止空气进入膜系统 碳酸钙沉淀 清洗或更换膜元件 硫酸钙硫酸钡硫酸锶沉淀 清洗或更换膜元件 氟化钙污堵 在线或离线清洗 磷酸盐结垢 过量投加含磷酸根的化学品,清洗难度大,建更换膜元件 二氧化硅结垢 在线或离线清洗 膜被异物堵塞表面受到磨损 改造预处理,更换受损的膜元件。



[ 本帖最后由 z_gg 于 2012-2-22 10:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:21:13 | 显示全部楼层
:) :)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 16:15:13 | 显示全部楼层
看  不 清  楚  呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-17 16:18:59 | 显示全部楼层

技术交流

本群以水处理技术交流和水处理新技术应用的交流平台,交更多水处理行业的精英!有兴趣请加QQ群:122245203
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-26 08:21:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-30 09:07:23 | 显示全部楼层
:'( :'(
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 10:08:26 | 显示全部楼层
表示字迹太小,近视眼看不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-22 10:40:09 | 显示全部楼层
原帖由 斜板教授 于 2012-2-22 10:08 发表
表示字迹太小,近视眼看不清楚

已经编辑
帖子内容虽笼统,但也涵盖了绝大多数原因分析
要是有案例就好了