敞开式循环冷却水系统

[复制链接]
发表于 2004-8-13 16:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
敞开式循环冷却水系统浓缩倍数的运行管理,有人说可以一个月定期排放一次污水,降低到设计倍数以下就行,大家说这种方法好不好或者可靠不可靠?
发表于 2004-8-14 10:31:20 | 显示全部楼层
浓缩倍数的控制应是一个边界控制,以不超过或略超过控制值为宜。在可以保证以上条件的情况下,控制手段的制定就可因人而异了。原则上定排与连排结合为好。
 楼主| 发表于 2004-8-14 20:38:40 | 显示全部楼层
lbone:
    一般来讲,系统稳定运行后,通常是在设定浓缩倍数下运行的,如果不连续排污,浓缩倍数会很快上升的呀!
   
   
发表于 2004-8-16 10:18:09 | 显示全部楼层
敞开式循环冷却水系统浓缩倍数的运行管理,只要可以控制在浓缩倍率规定值无论定期排污或是连续排污均可以,定期排污药龄稍长(非理论计算),连续排污必须连续加药处理,否则补充水未经阻垢处理。排水都是经过处理的水,加药不及时会发生结垢、腐蚀现象。
 楼主| 发表于 2004-8-16 11:36:46 | 显示全部楼层

敞开式循环冷却水系统

如果一个浊环或净环系统,已经发生了一定程度的腐蚀和结垢,而且这种状况是由于管理不善,加药不足造成的,那么我现在把药量加足,在系统目前不能清洗的情况下,能不能有效抑制腐蚀和结垢呢?
发表于 2004-8-16 11:51:44 | 显示全部楼层
从经济和处理效果两方面考虑,定排和联排都可以。但你说一个月一次排污不可行.定排一天排污次数应不少于两次为好,排污依据当然是浓缩倍率。排污对循环水加药处理运行控制很重要,在运行规程上应明确。
 楼主| 发表于 2004-8-16 14:18:07 | 显示全部楼层

敞开式循环冷却水系统

yes88791:
    你好!那么根据你的经验,定排的话,一天排污两次,效果怎么样?联排是指一天24小时排污吗?一般排污量是很小的!阀门不好控制呀!      
   
发表于 2004-8-17 13:28:34 | 显示全部楼层

    排污管上加水表哇!
   
    一周两次,偶就是这么做的,偶这样主要是为了控制菌藻的说:)
 楼主| 发表于 2004-8-17 17:06:29 | 显示全部楼层

敞开式循环冷却水系统

天哪:]
    你好! 一周排污两次?除了控制菌藻,你们不用考虑阻垢与缓蚀这两个问题吗?其实前一个问题比后两个问题更好办呀!请问你们是什么企业的循环水?
 楼主| 发表于 2004-8-18 15:35:00 | 显示全部楼层

敞开式循环冷却水系统

谁能帮我回答下面这个问题:
        如果一个浊环或净环系统,已经发生了一定程度的腐蚀和结垢,而且这种状况是由于管理不善,加药不足造成的,那么我现在把药量加足,在系统目前不能清洗的情况下,能不能有效抑制腐蚀和结垢呢?
发表于 2004-8-18 19:56:12 | 显示全部楼层

    卫士兄,偶们的系统看来不同,偶命好系统简单^O^。偶这主要是大型空调系统的循环水和少量工艺用水,都是敞开式的冷却循环水(后者有些许丙稀酸和二甲苯溶入)。估计就是因为这些有机的东东,冷却水系统水质粉差,今年早些时候竟然给偶发现穿孔点蚀,吓的偶尿了裤子*^_^*
    痛定思痛,分析认为是水处理不当,菌藻啊、黏泥啊给整的,强制要求水处理公司加大杀菌除藻的频度和药剂量。因为杀菌剂多是用氯系列的,投多了偶就又担心破坏缓蚀层伤管子,所以就在每次杀菌剂投用后当天,最多转天安排排污以降低氯的浓度,同时补充缓蚀阻垢分散剂什么的。
   
   
    你说的情况,还是争取停机处理较好。做做垢样分析什么的,针对性处理。
 楼主| 发表于 2004-8-19 10:41:29 | 显示全部楼层

敞开式循环冷却水系统

天哪:
        你好!看得出你是一个幽默且开心的人。
        确实,你我之间的系统有一定的区别,我们这是一个焦化厂的净环冷却水系统。现有的问题是上面帖子中所说的情况。我希望大家出点主意,尤其是相同情况的处理经验。
发表于 2004-8-19 13:11:38 | 显示全部楼层
能否考虑加一些在线清洗的药剂和分散剂,加大流速和排污时间,及时将溶解的垢排掉,直到运行工况稳定。
 楼主| 发表于 2004-8-20 11:45:56 | 显示全部楼层

敞开式循环冷却水系统

pine:
    谢谢你的建议!不过,在线清洗的话,近4000方的循环水量,得多少药量呀!我是想呀,把药量调整到一定的有效浓度范围内,随着时间的推移,腐蚀和结垢会不会得到有效控制?