浴室淋浴水温忽冷忽热的分析

[复制链接]
发表于 2004-7-10 18:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于单管供水淋浴器,应该为淋浴提供40度左右的温水,据调查,北方冬季水温可以到42度,夏季38-40度均可,只要水温超过人的表皮温度,洗浴者感到暖和,如果水温超过45度,一般人是难以忍受的。
    得到温水的方法很多,其中之一就是混合法,用热水和冷水进行混合得到合适的温度。热水指通过锅炉、热交换器等方法得到的约50-100度的热水,冷水指自然温度的地下水、自来水等。
    两种不同温度的水进行混合,有开式混合和闭式混合两种,开式混合使用一个混水箱,一般箱子的上盖有与大气连同的孔,除了控制水位避免溢出外,主要通过控制进入水箱冷、热水的比例,使箱内的水温达到洗裕要求,这种方法也称为容积式混水。容积式混水再加上一些电子控制,可以获得非常稳定的水温。但是,占用建筑面积很大,基建施工费用比较高。
    闭式混合在很多人看来结构很简单,冷水管与热水管通过三通输出,这就是闭式混水的基本雏形。但是,很多按这种方法搞的混水都失败了,发现水温忽冷忽热,这是什么原因呢?
    通过研究,是因为冷、热水压力不平衡引起的,所谓压力平衡,就是冷、热水在三通混合汇交处的压力必须相同,而且是在动态下,时时处处相同。当浴室内没有人洗浴,水的流量为零,这时冷、热水的压力是静态压力。当浴室内有人洗浴,而且人数经常变化,流量有大有小,结果怎样呢?假定你在冷水和热水管上连接压力表,会看到,随流量增大压力下跌,关键是冷、热水压力下跌的程度不同,你就会分析到,压力下跌比较小的一路,肯定管路的压力损失小,而另一路压力下跌得很厉害,说明压力损失大。这就是动态下压力不平衡的表现,实际上管路的长短、管径的大小,使用弯头的数量多少使得任何冷、热水管路不可能压力损失相同。
    压力不平衡的现象,在浴室流量变化时,冷、热水的压差也会随之变化,这样,影响了混合比例,往往压力高的一路占有的比例大,还会造成压力高的一路水串入另一路的现象。
    我们曾经在一些浴室做过调查研究,有一例,静态时自来水压力高、热水压力低,小流量时混合水温偏凉,大流量时,自来水压力跌得比热水还低,混合后水温很热,洗浴的人数有多有少,流量也就会时大时小,造成忽冷忽热的现象。
    怎样解决闭式混水的压力平衡问题呢?1992年,在北京市管委和节水办的大力支持下,进行了科研立项,以压力平衡为突破口,于1993年成功研制了“自力式压力平衡恒温混水阀”(简称:混水阀)。过去10年里由于体制的关系,成果没有被充分利用,也没有形成规模生产。只是少量的销售了一些,感到有些遗憾。