发表于 2003-3-12 13:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑中水中不可避免地含有杂质,会磨损镀锌管壁,长期充满管中,也会造成管壁的腐蚀,使镀锌管内壁脱落,其杂质还可能堵塞减压孔板。而且中水用于不与人接触的地方,但作消防用水时,不仅会与人接触,还会加剧对仪器设备的损坏。
ss 该用户已被删除
发表于 2003-3-21 14:35:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-6 18:41:15 | 显示全部楼层
SS说得有道理
发表于 2006-5-6 21:49:25 | 显示全部楼层
中水处理好的话都能喝的!怎么会存在那个问题呢??
发表于 2006-5-10 13:42:37 | 显示全部楼层
请给中水下个准确的定义再说。
发表于 2006-5-10 19:56:19 | 显示全部楼层
关键是你的中水处理到什么程度!
发表于 2006-5-16 14:02:53 | 显示全部楼层

中水用于消防是否合理

中水就是经处理后不可以饮用的用于生活或生产的杂用水。对于不同的回用目的,中水的指标也有要求。不能一概而论。
发表于 2006-5-18 15:19:57 | 显示全部楼层
只要处理后的水质达到回用水的标准,应该不是问题。
发表于 2006-5-28 13:15:20 | 显示全部楼层
处理到什么程度是关键呀,还有那个中水你是打算用在哪个消防系统上呀
发表于 2006-5-28 17:42:44 | 显示全部楼层
一般杀菌后就没有什么问题了!
发表于 2006-5-28 21:32:25 | 显示全部楼层
中水用于消防应该没有问题
发表于 2006-5-29 15:18:58 | 显示全部楼层
真不知道搂主对所谓的“杂质”等问题是从何处得来,我没有过中水用于消防的经验。但如果如楼主所言,中水根本就不可能用于冲厕、绿化、水景及洗车了。
    从水质上说,中水用于消防不会有问题,但不适于长期贮存;不适于单纯用作消防水源,应考虑其他用途;中水的正常处理水量不能满足消防用水的瞬时水量要求,所以需要满足要求的补充水源。
发表于 2006-6-5 08:26:56 | 显示全部楼层
关键是你的中水处理到什么程度!
发表于 2006-7-15 23:55:21 | 显示全部楼层
没有问题,中水可以做为消防用水
发表于 2006-7-16 02:08:35 | 显示全部楼层
中水用于消防水质上完全可以保证,但消防用水很特殊,它瞬时用水量很大,要有配套的蓄水池,个人认为中水用于绿化,冲厕,工业循环水比较实用!