MBR清洗碰到的问题,请高手指教!

[复制链接]
发表于 2009-12-11 22:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现正在调试一个酒店的MBR中水处理系统(内侵式),运行两个月来,处理效果不错,只是自吸泵负压由最初的-0.02MPa上升到-0.05MPa,后来打算用10%次氯酸钠进行药剂清洗,用了50kg次氯酸钠溶液反打入MBR池内,然后静置了一个小时,结果负压直降了一点点,生化系统却大受影响, 是不是我药剂加多了?请教各位高手:如何确定清洗药剂合理的投加量?
对了,原水主要是酒店化粪池的生活污水,还有一部分是酒店厨房排水,这部分水先进气浮处理系统除油,但效果不是太好,气浮的出水仍呈明显的乳白色,是不是膜件受到油污的影响?如果这样的话,要采取什么措施去除膜件上的油污?急盼!
 楼主| 发表于 2009-12-11 22:49:56 | 显示全部楼层
更正一下:一开始我用了25kg次氯酸钠配同体积水加入,但效果不明显,我以为加药量小了就一次性用了75KG次氯酸钠配了25KG水加入,结果负压直降了一点点,而我MBR池里的泡沫却增加了10倍! 看到那么多泡沫,感觉心里寡凉寡凉的
补充:工艺:缺氧+好氧+MBR,膜件为内置式,配有专门的膜组件鼓风机和生化鼓风机,气水比20:1,不单独运行自吸泵,均是在开膜件鼓风机的情况下,运行自吸泵,自吸泵进口压力一般为-0.04MPa,但运行三个小时后就会降到-0.05MPa,自吸泵流量30方/小时,后来觉得是不是流量偏大加快了膜的堵塞,就调到22方/小时
 楼主| 发表于 2009-12-11 22:56:34 | 显示全部楼层
自吸泵为间歇运行,抽8分钟,停2分钟,曝气不停歇
发表于 2009-12-14 15:12:31 | 显示全部楼层
是板式膜吗?次氯酸钠溶液的浓度应该为0.3%吧。
发表于 2009-12-14 16:50:22 | 显示全部楼层
配置清洗溶液所用的次氯酸钠其有效氯浓度是10%吧。

如果那样的话,清洗溶液的浓度太高了。

一般来说,MBR平板膜碱液清洗时,有效氯的浓度不要超过1%(10,000 mg/L);pH不要超过12.00。

氯浓度过高,可能会氧化膜的功能层,功能层被破坏后膜几乎没有抗污染能力(膜厂家应提供最高耐氯值);pH过高可能会对PVDF,无纺布等造成破坏。

对生物的影响倒是其次,用不了多久就培养出来了,特别是生活污水,更是简单:大不了重新投种泥。

还有油这个东西一定要避免直接接触膜:油污染很难洗。
发表于 2009-12-14 18:17:01 | 显示全部楼层
能不能把膜与泥分开来,洗膜?