发表于 2009-12-8 21:41:43
|
显示全部楼层
城北水厂应急救援预案(可以当作范文)
一、企业概况及基本情况:
1.1企业基本概况
城北水厂于1999年建成,总设计能力日产水50万t,总占地面积204.7亩,分两期实施,第一期日供水能力25万 t,于2000年建成投产。二期工程计划2010年开始筹建。目前全厂总面积18462m2,其中加氯间1113 m2,主要供水区域为南京城东北区域。
水厂控制系统采用了美国AB公司的集散控制系统,全厂共6个PLC分站分设于一泵房、加药间、加氯间、反冲泵房、二泵房以及污泥泵房,14个SLC分站为滤池专用。维持正常生产运行,每班次仅需4人,自动化程度处于国内领先水平。
该厂现有职工59人,其中工程技术人员21人。目前根据该厂最大供水量,年使用液氯约在86 t左右。
为确保安全生产,该厂历任领导与全体职工均坚持“安全第一、预防为主”的方针,成立了安全生产委员会、防火委员会、治安委员会等安全管理组织,建立了较为完善的安全管理网络和安全管理制度,特别对加氯间制定了《加氯间安全管理制度》、《加氯间安全操作规程》、《加氯间安全检修规程》等管理制度,连续多年实现了安全生产。并于2004年荣获“省级青年文明号”称号。
1.2厂址及周边情况
该厂位于南京市栖霞区和燕路胜利村段西北侧,沿联珠村向北到幕府山南麓边。厂区东侧为新建的吉祥花园小区,南侧和西侧部分与新联机械厂毗邻,西侧和北侧部分与幕府山相连,北侧与幕府山间部分建有南京化纤厂职工宿舍。厂区建筑均座北朝南,加氯间位于厂区中央,距周边环境距离都比较远。
城北水厂大门朝东偏南方向,进入厂门,西面是办公楼和职工宿舍。生产区位于办公楼与职工宿舍的北侧,生产区南边,从西向东为仓库、检修车间、变电所。往北自西向东为一期已经建成投产的絮凝沉淀池、V型滤池、二泵房。再往北从西向东为加药间、中控楼、加氯间、反冲泵房、清水池。最北面为二期工程的预留地块。
1.3生产规模及产品标准
生产规模:日供水能力25万t。
产品标准:GB5749—1985
1.4主要危险化学品运输方式及来源
材料名称 运输方式 年消耗量(t) 最大储量(t) 来源 备注 氯气 汽车 86 8 总公司 运输由总公司负责材料供应的单位天寅公司委托持有危险化学品运输证的专业运输公司承担。
二、危险源的特性及对周边的影响:
2.1危险源的特性
该厂在生产过程中,所储存、使用的危险化学品为液氯,其固有的理化特性、潜在危险、有害因素如下:
1)氯; 英文(Chlorine)理化性质:常温常压下为气态,黄绿色气体,有窒息性气味。分子式Cl2。分子量70.91。相对密度1.47(0℃369.77kPa)。熔点-101℃。沸点-34.5℃。蒸气密度2.49。蒸气压506.62kPa。溶于水和易溶于碱液。氯的化学性质相当活泼,于水生成次氯酸和盐酸,次氯酸再分解为盐酸新生态氧、氯酸。本品不燃,但可助燃。在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。与许多物质反应引起燃烧和爆炸。
2)氯气侵入人体途径:
主要经呼吸道侵入,损害上呼吸道; 空气中氯浓度较高时也侵入深部呼吸道。
3)毒理学简介:氯气吸入后,主要作用于气管、支气管、细支气管和肺泡,导致相应的病变,部分氯气又可由呼吸道呼出。人体对氯的嗅阈为0.06mg/m3; 90mg/m3,可致剧咳; 120~180mg/m3, 30~60min可引起中毒性肺炎和肺水肿; 300mg/m3时,可造成致命损害; 3000mg/m3时,危及生命; 高达30000mg/m3时,一般滤过性防毒面具也无保护作用。凡有明显的呼吸系统慢性疾病,明显的心血管系统疾病的患者不宜从事氯气作业。
4)按《危险货物品名表》、《危险化学品目录》分类,液氯为第2、3类有毒气体。按《剧毒化学品目录》,氯气为剧毒品。
5)、根据《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度》分类,氯气为高度危害(Ⅱ)。
5)据有关数据表明在化工生产中,引发事故的原因主要有三点,按所占比例高低依次为设备问题、对物质的危险性认识不足问题、误操作问题,其中相当大的比例为人为的事故因素引起,可见管理的重要性。
6)有害因素分析:加氯装置在运行过程中,受约束的物质能量或介质就潜在着危险、有害性。它们一旦失去约束就会发生事故,造成危害。氯气自身就有毒害性,一旦扩散到空气中,就会引起生物中毒。遇到有机物质、可燃物质或碱性金属就会引起火灾,激烈时就会发生爆炸。所以,加氯装置的设备、管路、管件阀门、仪表发生泄漏都会造成危害。由于加氯过程中设备主要集中在加氯间,因此加氯间的设备、设施均为潜在的主要危险、有害因素。
2.2危险源对周边的影响
液氯是在0.8Mpa的压力下贮存,温度恒定至关重要。南京夏季高温时间长,极端最高温可达43℃。液氯钢瓶内部物料蒸发(膨胀),压力增大,会产生内压而爆裂;储存、使用过程中造成氯气大量泄漏,潜在着爆炸、中毒、窒息、死亡的危险,会殃及厂区设施、人员和周边生产企业、居民。
三、危险源的安全防护:
3.1安全制度、警示措施及消防、防雷管理
3.1.1安全制度:《液氯钢瓶接收规定》、《加氯间的设备维护保养规程》、《加氯间的设备检修规程》、《加氯间操作规程》、《加氯间安全管理制度》、《加氯间岗位责任制》、《新职工三级教育制度》、《加氯间应急处置预案》、《检修班巡视记录单》等等。
3.1.2警示措施:有毒化学品警示标志、防火警示标志、氯气特性告知牌、应急处理告知牌。
3.1.3消防管理:有总公司与厂两级消防组织、有厂义务消防队、有完好的消防器具、定期进行消防演练。
3.1.4加氯间有防雷设施。
3.2安全生产技术措施
3.2.1储存仓库与操作间有间隔,氯气单独存放,氯库大门是防火门,密封性良好;氯库及各操作室照明充足,均使用防爆灯。
3.2.2氯库室内有轴流风机6台,有氯瓶专用存放支架,钢瓶在支架上处卧放状态,液氯钢瓶上挂有“运行”、“备用”、“空瓶”、“实瓶”的标牌,区分明显,钢瓶携有防震橡胶圈。
3.2.3配备中和系统,异常情况下可以吸收约1t 的泄漏氯气,有漏氯探头5只和1台漏氯报警仪,并与中央控制室报警相连,现场装有监控摄像头2只,并与中央控制室电视监控设备相连。(在测氯气浓度为 1mg/l时可立即自动启动)
3.2.4钢瓶入库由供方、仓库管理方、安技员三方共同参与验收并签名,所有入库氯瓶均有验收单,严格执行入库验收制度。
3.2.5氯气的具体用量由中控人员进行记录,空瓶退走时也做好相应记录,双方签字;检修班人员每周对加氯设施全面检查一次,中控人员每班次巡视检查一次。
3.2.6漏氯应急操作工具及空气呼吸器等防护设备存放良好,由检修班专人保管,安技员定期检查并组织演练。另配有氯气浓度便携式检测仪1只。
3.2.7厂内配有个人防护用品,生产区及办公区均配有安全淋浴器;加氯间消防器材定时更换、存放良好。
四、应急救援的组织机构、组成人员和职责划分:
组织机构 组 成 人 员 主 要 职 责 应急救援组 生产部、当班操作人员、当班检修人员、救援专业人员
负责紧急状态下的现场抢险作业:
泄漏控制、泄漏物一般处理;
设备抢修作业;
恢复生产的检修作业;
进行防化防毒处理。
安全保卫组 生产部、综合部相关人员
实行厂区交通管制,保证现场及道路畅通;
负责保卫工作,禁止无关人员、车辆通行;
协助公安部门做好警卫工作。
警戒疏散组 生产部、综合部、各车间相关人员 根据风向、风力迅速确定警戒安全区域;
布置(画)安全警戒线,保证现场井然有序;
负责各部门人员的清点,保证毒害区无任何人员;
负责周围单位、居民的疏散工作。
医疗救护组 综合部相关人员
联系有关医疗单位;
组织救护车辆及医务人员、救护器材;
负责毒害区现场人员的抢救;
物资供应组 综合部相关人员
准备个人防护用品、抢险物资及劳动防护用品;
备好车辆,将所需物资供应现场;
准备好运送中毒人员的车辆。
抢险指挥部 厂部、生产部、综合部相关人员
负责协调各小组的工作;
负责向上级领导的汇报;
负责向市各级领导部门的汇报;
负责事故的善后处理工作;
负责组织事故预案的演练、完善。
五、应急救援程序与原则、报警与通讯联络方式
5.1 应急救援程序
5.2应急救援原则
根据氯气泄漏事故分类的级别,事故第一发现人在第一时间内,以最快的方式,将事故情况通知相关部门或厂级主管负责人。厂级主管领导人根据事故地点、事态的发展和事故的分类(Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,其中Ⅰ级最严重)决定应急救援形式:单位自救、紧急求援。
5.3厂级氯气泄漏事故分类(见附表) |
|