COD在10000左右,深井和接触氧化工艺处理,但是效果不好,打算把膜放到接触氧化池里,这样可行吗 请大家讨论下给点意见
发表于 2009-11-19 10:59:27 | 显示全部楼层
这个肯定不行吧?有椐说能处理COD1500的
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:19:43 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

垃圾渗滤液可以用MBR,这种高浓度制药废水用MBR也可以吧???
发表于 2009-11-20 08:19:02 | 显示全部楼层
经过接触氧化之后的COD是多少呢?
楼主是不是可以考虑把膜放到沉淀池里面呢?
发表于 2009-11-23 23:03:44 | 显示全部楼层
生化能做的MBR必然能优化其处理效果,主要考虑膜的污染!我有用好氧MBR做过进水COD在3500左右做到200左右的制药废水,但是废水本省的生化性能还可以的。