发表于 2008-4-10 20:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,小弟下月将赴山东从事三个污水处理系统的调试,处理的水主要是纸业废水,现正在学校看文献,不知道大家在做调试时候有什么好的经验和惨痛的教训,恳请各位同仁不吝赐教,我先在此谢过了
 楼主| 发表于 2008-4-11 18:30:30 | 显示全部楼层
大侠都不在服务区么...我好惨啊~斑竹救救我啊
发表于 2008-4-11 18:52:26 | 显示全部楼层
问的面太广了,我这个小菜回答不了啊,期待高手咯~~
发表于 2008-4-11 19:24:58 | 显示全部楼层
太宽泛了问的  估计能回答的人是高手中的高手了
发表于 2008-4-12 09:00:06 | 显示全部楼层
论坛有不少调试的相关资料可以供你参考的
调试合集------逆火
http://bbs.h2o-china.com/viewthread.php?tid=224855&highlight=%B5%F7%CA%D4
污水处理工程调试及试运行指导手册------hithawkl
http://bbs.h2o-china.com/viewthread.php?tid=176530&highlight=%B5%F7%CA%D4
污水处理工程调试------龙鹏
http://bbs.h2o-china.com/viewthread.php?tid=160589&highlight=%B5%F7%CA%D4
某污水处理厂调试方案 ------china_water
http://bbs.h2o-china.com/viewthread.php?tid=224429&highlight=%B5%F7%CA%D4

应该先做好下面准备工作
确认已充分完成清洁工作,尤其是池底部、以避免阻塞支流、排泥管及排放阀的现象出现。
检查设备的安装情况,检查其是否按照安装图纸正确定位。
检查曝气机、刮泥机、搅拌机等的转向和效果,如果有报警设置也应该检查其作用。
检查电机的转向(泵等),如有必要,调整保护机构。齿轮箱中的油位。
检查阀门的动作是否灵活、正确。
检查管路是否安装正确。
确认整个加药系统已恰当完成。
建议先使用清水进行系统的密闭性检测。
其他有必要检查的单元及设备
发表于 2008-4-12 09:04:48 | 显示全部楼层
另外,楼主应该提供你要调试工程的工艺流程一些基本参数,有调试经验的同行们才能做出针对性的建议啊。造纸废水根据生产工艺、水质的不同,对应处理工艺大相径庭呢。
 楼主| 发表于 2008-4-12 10:51:27 | 显示全部楼层

回复 6楼 的帖子

我知道了,是我太着急了什么都给忘了,太毛躁了,马上就把基本的资料写出来!
 楼主| 发表于 2008-4-12 11:23:21 | 显示全部楼层
纸业污水处理系统的处理工艺:调节池--混凝--斜管初沉--水解酸化--两级生物接触氧化--斜管二沉--活性碳吸附罐--出水.
项目        COD        BOD        SS        NH3-N     含盐量       pH              水量
设计进水        1600        310        200        3.5        2500        ≤10        200
出水指标        60        20        70        15        -        6-9        -
去除率(%)        96.25        93.55        65.00        -        -        -
 楼主| 发表于 2008-4-19 10:03:33 | 显示全部楼层
...好久没人理了,大虾们都在忙啊~
发表于 2008-4-19 12:20:11 | 显示全部楼层
应你要求,将个人收藏的调试方案上传到,你看看吧,可能对你有用!
http://bbs.h2o-china.com/thread-227001-1-1.html
发表于 2008-4-20 21:19:48 | 显示全部楼层
    楼主,我给你找得资料里面肯定有你想要的内容,我只不过是说了几点注意事项罢了,从你贴出的水质情况看,我个人认为可以达到设计出水要求的,话又说回来,我的意思是你最好把这个项目的设计资料尽量提供详细,这些我都已经说了,别跟挤牙膏似的,你光提供水质,做工艺的都知道,分析水质只可能得出这几方面的内容:确定工艺流程、完成工艺方案设计、估算出投资造价等经济指标,但这些好像不关调试什么事情啊,呵呵。
    设备安装完供货厂家单机调试正常后,就可以联动试车了,依据生化处理中微生物的培养及生物指标的检验得出的结论有助你在试运行阶段调整工艺参数,比如:生物膜的生长情况、营养物的投加量、曝气量、回流量,这肯定需要经验的。物化处理需要用到经验的地方关键就是混凝反应的效果检验啦,调试时要依据矾花生成、成长、沉淀情况确定好比如:搅拌速度、药剂投加量、排泥周期等等,其他的机械设备以及你后面的活性炭罐供货厂家调试好了一般没什么问题的。
    以上都是个人看法,你这个项目规模不清楚,但肯定是你导师带着你调试吧,呵呵,我建议你还是把你调试的项目更详细的技术资料提供给大家,只要不涉及你导师或者你的专利,不涉及项目信息,咱们只讨论技术,水网论坛这方面的专家还是不少的,这样大家给你的关于这个项目调试的建议才更有实际意义。
    我怕我表述不清楚,所以啰嗦了几句,大家不要丢我鸡蛋啊!


[ 本帖最后由 nanchang2004 于 2008-4-20 21:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-21 10:39:04 | 显示全部楼层
水瓶说的有理有利有节,之前我的确曾小人之心度君子之腹,惭愧惭愧!现将工艺流程图及计算书奉上,希望各位不吝赐教.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?会员注册

x
发表于 2008-4-21 14:12:51 | 显示全部楼层
资料看过了,工艺图不是很规范,但流程还比较清楚,只是有个地方不明白
       管道混合器为什么不设置在混凝反应罐前,在管道混合器前端投加PAC,PAM应该投加至混凝反应罐中,投加到管道中容易堵,PAM与原水反应时间也不够,矾花长不大。而且这个混凝罐为什么不做成钢砼结构与斜管初沉池合建?这个钢制反应罐用不了两年我看就不行了。
       斜管沉淀池设计池高3.6m偏低,还有配水区高度不符合设计规范要求,至少1.0m。但你的表面负荷取得很保守,控制好进水量尤其是调试时如果排放的废水水量不够可以补充清水,确保斜管沉淀池满负荷运行正常,话说回来咱们设计还是要按规范来,要不出了问题就麻烦了。
       调试就是校对你设计参数的过程,只要你设计没有大问题,调试时得出的数据也许有小的偏差但不会很大,这也是正常的。你去调试时一定要求业主积极地配合你,能提供的让他们提供,别觉得不好意思,比如水质检验、流量检测等等,这关系到你应该承担的责任和不应该负的责任,一定要明确!暂时就啰嗦这么多吧!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?会员注册

x
发表于 2008-4-21 15:17:04 | 显示全部楼层

如何选择工艺的标准是什么呢?

合理的工艺参考的因数是什么?才做到合理,有效达到治理的目的
发表于 2008-4-21 15:42:49 | 显示全部楼层
远处的大山:看了你的设计计算书,(工艺流程图倒是没有看见。)有几点想沟通一下。
1.按HRT=V/Q= 529/400/24=27h公式理解,设计能力为400吨/天,而后面的设计是按200吨/天计算的。
2.PAC的溶药罐最好采用气体搅拌,便于运行管理。
3.选用计量泵看似很科学,长期使用很难操作。
4.混凝反应罐最好选用锥形的。
5.斜管沉淀池的无效空间太大,设计造成浪费。
6水泵扬程选择15米是否偏大。
7缺氧水解酸化池的进水设计时。要按照流体力学的原理考虑,不能想当然。由于出水堰的出水孔与空气接触,周围容易形成生物膜。
8缺氧水解酸化阶段,BOD去除率达到25%实属不易。
9生物接触氧化池进出水管为DN65,自流进水不太行。
10.池底与填料支架的最小距离,不能小于700毫米,否则曝气系统无法维修。
11.活性炭吸附罐选用的50QW10-10-0.75/2反洗水泵,水量偏小。
12.3.8        泵送池是干什么用的?
13.生物接触氧化池进、出水BOD5设计指标
项目        单位        进水        出水        去除率/%
BOD5        mg/L        232.5        34.8        85

14.出水指标    COD 60      BOD 20       SS 70      NH3-N   15            pH   6-9
15.想问一下,出水  BOD 从34.8降到20是通过什么工艺完成的,还有如果  SS  70  的话 ,COD 60      以下没有保证。