水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 1786|回复: 1

**??管线事故

[复制链接]
发表于 2008-1-18 09:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
**??管线事故
这是近年新建的一条输水管线,口径2400,长24公里,设计工作压力(0.4)Mpa,设计泵验压力0.9Mpa,是关系到100余万人安全用水的大口径钢管线;
2005年,该管线一个施工段多次泵验,无法达到设计泵验压力0.9Mpa;该施工段在最下游端,无异常情况下实际工作压力低于0.2Mpa,因供水系统需要,于是就在泵验压力达到0.2Mpa情况下勉强临时通水运行。该管线的临时通水现在已一年半有余,经常有漏水,已有59个接口加上钢板补焊;这个临时通水真是一个高风险的少有动作,一旦遇异常情况,不知会有什么后果,安全供水时时刻刻受威胁。

因该项目负责人推卸责任,至今事故原因未能总结,对该段管线也无法采取有效善后措施,工程自然也至今未能验收。有些老技术人员认为,这是项目负责人为私利作假、强行推行假技术的结果,应总结事故原因,以杜绝后来;有些领导则说,这是24公里中的1公里,23公里是合格的,不能算是大事故;

现在无法有针对的善后措施,如更换的话,费用要几千万,这样的事还不能算是大故事吗?我们国家的监督部门说,我们对违法违纪的生产事故要监督,但界定是否事故是应归口主管部门的事,还是要盯着主管部门。我也是一个老技术人员,而且掌有推行假技术的文字书面材料;因有领导说了这是24公里中的1公里,不能算是大事故
主管部门就同周老虎的主管部门一样有点难;看来只有今后真出了大大事,才会有说法:否则,就这样一天天过吧。
发表于 2008-1-21 17:23:31 | 显示全部楼层
这样的还是质量问题,那怎么算质量问题啊,什么地方的啊,这么不负责任.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2025-2-2 10:01 , Processed in 0.042536 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表