水网论坛——水行业专业论坛!

 找回密码
 会员注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
升级认证会员得金币 水网论坛管理规则!水网论坛资料大共享(免金币)
新手报到,送金币!如何在论坛获得积分! 论坛功能使用指南!
查看: 2077|回复: 2

锅炉碱度检测疑惑

[复制链接]
发表于 2007-10-30 16:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位水达人求助两个问题:
    锅炉水质检测是挺麻烦的事儿,我们公司其他的检测很多,只能从简,就只作pH值、碱度和硬度检测,不知道这样会不会存在很多问题?
    在检测锅水的碱度时,很奇怪,比如pH值10.90,酚酞碱度为1.40,全碱度0.62;10.28,0.12,0.64;11.10,3.69,0.73。全碱度总是只有零点几,不管pH值怎么变化。
    我初次接触锅炉,请各位前辈帮帮忙啊
 楼主| 发表于 2007-10-31 08:18:26 | 显示全部楼层
都没人知道吗?找不到人帮忙了
发表于 2008-1-25 11:57:49 | 显示全部楼层
pH和碱度,没有绝对的对应关系吧,
前一段时间,我们这边循环水的pH 到了7.0左右,碱度40左右,
后来通过添加 氢氧化钠,将pH提高到 8.2左右,结果碱度还在30-40,

再后来查了一些资料,说是添加 碳酸钠可以提高碱度,所以我就试了一下,
添加碳酸钠,确实将碱度提高了很多,但是pH的变化幅度远小于氢氧化钠引起的变化。

pH是衡量水中的 氢离子浓度,
而碱度则是衡量 水中碳酸根和碳酸氢根离子的多少,
或许这样可以解释上面的变化吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国水网 ( 京ICP证060073号 )

GMT+8, 2025-2-2 09:59 , Processed in 0.044246 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表