一、出口水气认证:
欧洲
德国 DVGW,KTW ,ZKW
法国(强制) NF, ACS,CSTB
英国(虽非强制,但没通过认证的建筑的供水资格办不下来) WRAS, CPP, WRC-NSF, LGC
荷兰 KIWA ,VEWIN, ATA, VROM,CGCMD
比利时 AQUABELGICA, BECETEL
芬兰 VTT
瑞典 SITAC, SVGA, VAV ,SWEDAC, SWEDCERT
瑞士 BAG, SVGW
波兰 PZH
奥地利 OVGW
匈牙利 NIEH
挪威 NIPH
丹麦 ETA-DK, DS, DEPA
斯洛文尼亚 LNEC RS
葡萄牙 NIPH INSA
美洲
美国(虽非强制,但建筑审核时要用) UPC,NSF, IAMPO,WQA,NEHA,AWWA,ASMUSA
加拿大 CWQA,CSA
美国标准和加拿大标准一般都是互认的
亚洲
日本 JWPA
韩国 KWPIC
大洋洲
澳大利亚(强制) WaterMark
二、认证知识:
1、如何让您的厨卫产品顺利进入北美及欧洲市场?
IAPMO是国际管道暖通机械认证协会的英文简称,它的总部设于美国加利福尼亚州,是一个非盈利性质的机构。自1926年成立以来,IAPMO一直从事于建筑给排水行业以及建筑通风系统之安全使用规范和标准的制订,并对有关产品进行检测、认证。
IAPMO是国际管道理事会的重要成员。由于UPC规范在世界上许多国家得到推广使用,使得IAPMO具有坚实的国际地位。随着UPC规范的不断完善,以及国际同业对UPC规范的了解和认识不断加深,IAPMO发行的UPC规范必将会在国际上得到更广泛的承认和应用。
UPC是 Uniform Plumbing Code的英文简称,可译为“美国统一管道、暖通、卫浴规范”。它主要适用以下一些产品类别:
— 陶瓷卫生洁具
— 浴缸,冲凉房,按摩冲浪浴缸
— 厨房用水龙头,浴室用水龙头,花洒喷头
— 防冻龙头
— 编制软管
— 金属波纹管
— 抽水马桶水箱配件
— 铜合金管材,铜管接头
— 塑料管,塑料管接头
— 铸铁排水管,管件接头,橡胶管箍
— 铜球阀,闸阀,铸铁闸阀
— — 金属/非金属截止阀,止回阀
— — 铜合金地漏,铸铁地漏
— — 煤气管,煤气阀
— — 铝塑复合管
— — 塑料马桶盖板
— — 陶瓷芯轴(水龙头用)
— — 橡胶垫圈
— — 通风管道
2、我们为何需要该标志?
▽ 进口国市场准入的强制性法规要求(技术壁垒)
▽ 美国市场要求的UPC法规的符合性
▽ 降低出口的风险,提早发现产品的测试不合格项目,如下:
1)水龙头寿命测试
不合格类型:500000次寿命试验后,水龙头阀心不能关紧;
可能原因:购买的阀心质量不够好
2)水龙头流量测试
不合格类型:浴缸水龙头的流量不能达到标准规定的最小流量9L/MIN;
可能原因:过滤网嘴以及水龙头的内部结构设计没有满足要求。
3)水龙头NSF61G毒性测试
不合格类型:重金属含量超标;
可能原因:原材料/加工工艺/电镀材料
4)坐便器混合介质冲洗性能测试
不合格类型:冲洗后混合介质仍然留在坐便器内;
可能原因:回水湾设计/用水量不足
3、部分UPC标准详细要求
水龙头ASME A112.18.1-2005/ CSA B125.1-05
毒性分析
铅含量-------铅含量超过0.2%的焊接料不能使用在饮用水接触的地方; 接触饮用水的金属合金铅含量不能超过8%
金属材料
有机材料----选择被NSF认可的原材料; 准备每一种原材料的详细具体的信息,包括每一种元素的供应商信息.
连接尺寸
镀层要求----盐雾测试(电镀) / 附着力(电镀) / 耐热循环(PVD镀层)-40度至75度(4 CYCLES)
水退化测试(有机镀层)浸泡在38度的水中24小时 / 耐磨性(有机镀层)121硅砂
耐碱以及耐清洁剂(有机镀层)溶液在样品上的持续时间为16小时
抵抗逆流污染
操作性能
静态以及动态密封性能
阀门关闭,出口堵住,样品的密封装置不能有任何泄漏或失败
140±14KPa and 10±6℃ 860±14KPa and 10±6℃ 140±14KPa and 66±6℃ 860±14KPa and 66±6℃
爆破压力
终端接头以及连接接头需要承受3450 KPa的水压1分钟;
软管配件需要承受690 KPa的水压1小时,然后需要承受2000 KPa的爆破压力。
流量测试
Lavatory: 8.3 L/min(max); Public lavatory: 1.9 L/min(max);
Sink: 8.3 L/min(max); Shower head: 9.5 L/min(max);
Bathtub: 9.0 L/min(min) Bidet: 9.0 L/min(min);
Service sink: 15 L/min(min) Laundry tray: 15 L/min(min);
Supply stop 3/8 in (pipe): 21 L/min(min); Supply stop 3/8 in (compression): 21 L/min(min);
Supply stop 1/2 in (pipe): 21 L/min(min); Supply stop 1/2 in (compression): 21 L/min(min);
寿命测试
Lavatory,sink:500000 cycles; Bath,shower,laundry:250000 cycles;supply stop:2000 cycles
抵抗安装负荷
抵抗使用负荷
445 N for wall-mounted bath or shower controls;
………………………………………………………
|
|